到底什么是特级防火卷帘?
mrxyt
mrxyt Lv.2
2003年05月21日 21:04:02
只看楼主

选择题:1、是指耐火极限为3小时的材料为无机布的防火卷帘(不带自喷)。2、钢制防火卷帘,自身带喷头,在喷水的条件下耐火极限可达到3小时。是1、2都是特级防火卷帘还是只是1是?问了各方人士都没有一个确定的答案。我认为应该是1。

选择题:
1、是指耐火极限为3小时的材料为无机布的防火卷帘(不带自喷)。
2、钢制防火卷帘,自身带喷头,在喷水的条件下耐火极限可达到3小时。
是1、2都是特级防火卷帘还是只是1是?问了各方人士都没有一个确定的答案。

我认为应该是1。
免费打赏
qwx426
2003年05月21日 21:12:41
2楼
应该是2,闭式喷头保护冷却,耐火极限3小时,防火卷帘两侧布置喷头保护,闭式喷头间距2m,距防火卷帘0.5m。
回复
waterx
2003年05月21日 21:48:17
3楼
我认为是1
回复
liangyong_cn
2003年05月22日 08:44:48
4楼
是1,我们在设计中已经使用过
回复
nuance
2003年05月22日 13:25:07
5楼
我认为是1
2001.07.01起开始执行《自喷》新规范,在此之前我曾按旧规范做一工程,防火卷帘两侧设加密喷头,因为某些原因,几月后才补报消防,消防局以新规范校之,因为泵房已施工,加水幕不可能,消防局建议使用特级防火卷帘,连加密喷头都省了。
回复
yuwei
2003年05月22日 13:40:08
6楼
应该是1
回复
fxlp
2003年05月22日 13:57:08
7楼
两种均可。不过本地消防部门对第一种的设置场所有些不成文规定。
回复
1213
2003年05月22日 14:13:23
8楼
是1,特级防火卷帘是指以背火面温升作为耐火极限判定条件的。
回复
hai_
2003年05月22日 14:43:32
9楼
http://psearch.163.com/google/Search?q=%CC%D8%BC%B6%B7%C0%BB%F0%BE%ED%C1%B1

GOOGLE!
回复
jiajin007
2006年10月27日 13:39:57
10楼
我认为是1,防火卷帘是否放下来就不能升上去了,也就是说人们从那个地方跑不出去了
回复

相关推荐