在并联电容器装置设计规范中,对高压补偿的干线保护作了规定,同时也对单个电容器的保护也作了规定,但就是未提低压补偿的干线保护,现请问各位大师:
低压电容器组的干线需要保护吗?是熔芯?是断路器?
谢谢!
免费打赏
woniu888
2006年06月13日 21:34:53
2楼
这个倒是没研究过!现在的做法是采用熔断器保护.希望能听听高手的分析!
回复
xin20019
2006年06月14日 10:25:19
3楼
4.2.2 低压并联电容器装置接线(图A.0.3)宜装设下列配套元件;当采用的交流接触器具有限制涌流功能和电容器柜有谐波超值保护时,可不装设相应的限流线圈和热继电器。
(1)总回路刀开关和分回路交流接触器或功能相同的其他元件。
(2)操作过电压保护用避雷器。
(3)短路保护用熔断器。
(4)过载保护用热继电器。
(5)限制涌流的限流线圈。
(6)放电器件。
(7)谐波含量超限保护、自动投切控制器、保护元件、信号和测量表计等配套器件。