老是烧电机,跪求解决办法
taohau6666
taohau6666 Lv.2
2006年06月13日 19:20:19
只看楼主

我开的一个小型加工厂.有20台三相2.2KW电机,线电压为410V'408V'395V怎么电流过大高的时候22个电流,这段时间老是烧电机,请高手帮我分析以下谢谢!!!!!我从变压器用70铝线缆150M接35铜电缆120M接35铝线缆120M经过160A漏电断路器20M16铝线缆接10MM铝线接到电机上的.谢谢

我开的一个小型加工厂.有20台三相2.2KW电机,线电压为410V'408V'395V怎么电流过大高的时候22个电流,这段时间老是烧电机,请高手帮我分析以下谢谢!!!!!
我从变压器用70铝线缆150M接35铜电缆120M接35铝线缆120M经过160A漏电断路器20M16铝线缆接10MM铝线接到电机上的.谢谢
免费打赏
demon_flash
2006年06月14日 15:07:29
12楼
一.电机缺相.
二.电压过高
三.电压过低
四.电机负荷过大.
回复
sumlee2069
2006年06月15日 08:12:31
13楼
电压过低的可能性最大,线路太长,电压降太大造成,测量一下正在运行的电机电压
.

回复
jxbamboo
2006年06月15日 11:36:22
14楼
回复