做法如下:砂浆找平层->防水层->挤塑板->砂浆找平层->铺地砖..请问在挤塑板上铺地砖,是否会空鼓等质量问题谢谢
做法如下:砂浆找平层->防水层->挤塑板->砂浆找平层->铺地砖..
请问在挤塑板上铺地砖,是否会空鼓等质量问题
谢谢
2楼
按照楼主的做法
肯定开裂
回复
3楼
一般做法
砂浆找平层->防水层->挤塑板->细石混凝土整浇层(随浇随抹)->铺地砖
回复
4楼
可是图纸没设计,,我铺地砖5M也设收缩缝
回复
5楼
应该在保温层上覆细石砼(配筋),再铺砖较合适。
回复
6楼
找平层>挤塑板>找坡层>找平层>防水层>保护层>铺缸砖 是不是要好些?
回复
7楼
1、一般民用建筑的屋面防水等级设计应不低二级,二级防水等级必须是两道设防,而楼主所表述的只有一道,首先设计图纸应该就有问题,为保证屋面防水质量和房屋使用功能要求可以向监理、建设单位提出由设计院优化设计。
2、由于保温层为挤塑板,其材质自重轻,且是由好多块拼铺形成保温层,因此,如直接找平,找平层一般2~3cm,当人在找平层施工作业或堆放材料等外力影响,加上温差效应,找平层将无法起到保护作用产生开裂、空鼓等质量缺陷。
3、一般上人屋面的做法:屋面结构钢筋砼→找平层→珍珠岩(或陶粒混凝土)找坡→找平层→防水层→保温层→细石砼刚性层→饰面层
回复
8楼
5楼说的对
泡沫板上或者防水层上应该做刚性保护层
这样才能保证不被破坏
回复