求教建给热水题
银杏白果
银杏白果 Lv.12
2011年08月11日 10:55:18
只看楼主

某建筑内设有全日热水供应,设计小时耗热量为1500kW,配水管道的热水温度差为10℃,则该系统的热水循环流量最小为( )。A.4686.30L/hB.3869.30L/hC.5438.50L/hD.6859.6 L/h解:根据《建筑给水排水设计规范》 (GB 50015-2003)第5.5.5条,循环流量最小应为:qx=Qs/(C ρr Δt) =1500000

某建筑内设有全日热水供应,设计小时耗热量为 1500kW ,配水管道的热水温度差为 10 ,则该系统的热水循环流量最小为 ( )
A 4686 30L h
B
3869 30L h
C
5438 50L h
D
6859 6 L h

解:根据《建筑给水排水设计规范》 (GB 50015-2003)5.5.5条,循环流量最小应为:
qx=Qs/(C ρr Δt) =1500000×0.03/(4187×0.983×10)=1.093 L/s=3936.03 L/h,ρ60=0.983kg/L


为什么没有答案?请高手指教!


[ 本帖最后由 tigerhuying 于 2011-8-11 10:56 编辑 ]
不下就上
2011年08月11日 11:04:05
2楼
改题应按老规范老弄。qx=Qs/(1.163Δt)=0.03X1500x1000/(1.163X10)=3869.30L/h
回复
engineerli
2011年08月11日 12:53:16
3楼
qx=Qs/(C ρr Δt) =1500000×0.03/(4187×1×10)=3869L/h
回复
sumli12
2011年08月11日 20:52:16
4楼
靠!是个 KJ/h 和KW的换算问题。公式选错了 注意单位。该题按老规范做 新规范 普遍采用KJ/h 了。
回复
zhu591126
2011年08月12日 11:03:09
5楼
不是什么公式选错,就是一个热水容重考不考虑随温度变化的问题,本题只需取1,有时是我们考生自已喜欢钻你牛角尖。
回复
银杏白果
2011年08月12日 11:26:57
6楼
设计时计算,难道还能用旧规范计算?依我看,是题目出得不严谨。不过也考较对规范公式的理解。谢谢各位同仁,让我确定此中问题。
回复
lookfish1982
2011年08月12日 11:51:36
7楼
公式原理是一样的,主要是单位上有不同
回复
rjx9999
2011年08月12日 12:04:43
8楼
0.983 按1计算1500000×0.03/(4187×1×10)=3869.12L/h
回复

相关推荐

APP内打开