某建筑内设有全日热水供应,设计小时耗热量为1500kW,配水管道的热水温度差为10℃,则该系统的热水循环流量最小为( )。A.4686.30L/hB.3869.30L/hC.5438.50L/hD.6859.6 L/h解:根据《建筑给水排水设计规范》 (GB 50015-2003)第5.5.5条,循环流量最小应为:qx=Qs/(C ρr Δt) =1500000
某建筑内设有全日热水供应,设计小时耗热量为
1500kW
,配水管道的热水温度差为
10
℃
,则该系统的热水循环流量最小为
( )
。
A
.
4686
.
30L
/
h
B
.
3869
.
30L
/
h
C
.
5438
.
50L
/
h
D
.
6859
.
6 L
/
h
解:根据《建筑给水排水设计规范》 (GB 50015-2003)第5.5.5条,循环流量最小应为:
qx=Qs/(C ρr Δt) =1500000×0.03/(4187×0.983×10)=1.093 L/s=3936.03 L/h,ρ60=0.983kg/L
为什么没有答案?请高手指教!
[
本帖最后由 tigerhuying 于 2011-8-11 10:56 编辑 ]
2楼
改题应按老规范老弄。qx=Qs/(1.163Δt)=0.03X1500x1000/(1.163X10)=3869.30L/h
回复
3楼
qx=Qs/(C ρr Δt) =1500000×0.03/(4187×1×10)=3869L/h
回复
4楼
靠!是个 KJ/h 和KW的换算问题。公式选错了 注意单位。该题按老规范做 新规范 普遍采用KJ/h 了。
回复
5楼
不是什么公式选错,就是一个热水容重考不考虑随温度变化的问题,本题只需取1,有时是我们考生自已喜欢钻你牛角尖。
回复
6楼
设计时计算,难道还能用旧规范计算?依我看,是题目出得不严谨。不过也考较对规范公式的理解。谢谢各位同仁,让我确定此中问题。
回复
7楼
公式原理是一样的,主要是单位上有不同
回复
8楼
0.983 按1计算1500000×0.03/(4187×1×10)=3869.12L/h
回复