请教风盘凝结水排水问题
yuri
yuri Lv.2
2006年06月13日 15:02:21
来自于中央空调
只看楼主

小弟老看到图纸上表达风盘凝结水管排至卫生间地漏,但没看过具体做法。请教各位高手!还有光听说凝结水排放要有组织,那最好的做法是什么?

小弟老看到图纸上表达风盘凝结水管排至卫生间地漏,但没看过具体做法。请教各位高手!
还有光听说凝结水排放要有组织,那最好的做法是什么?
免费打赏
zhangxin135
2006年06月13日 15:28:12
2楼
所谓的有组织排水就是指冷凝水通过管道收集统一排放
做法?没啥啊,就直接甩到地漏上方就是了
回复
yuri
2006年06月13日 15:59:20
3楼
谢谢你。
那就是说,单独设凝结水排水立管最好咯
回复
tth568429
2006年06月14日 15:34:00
4楼
凝结水就近排放 处理就是了。那里有地漏都可以。
回复