CT这样接线行不行,有没有危险
bytlym
bytlym Lv.3
2011年08月10日 20:46:43
只看楼主

这样接线行不行,见附图,在现场遇到这一情况,改的话来不及了,我认为是可以的,只不过是AC相没有显示,也就是说AC相CT没意义,不过是可以通电运行的,因为CT是可以短路的,现在现场的电工说怕有危险,

这样接线行不行,见附图,在现场遇到这一情况,改的话来不及了,我认为是可以的,只不过是AC相没有显示,也就是说AC相CT没意义,不过是可以通电运行的,因为CT是可以短路的,现在现场的电工说怕有危险,

3CT+1PA.jpg

免费打赏
yql1717
2011年08月26日 16:18:57
52楼
没问题,电流回路不允许断路,电压回路不允许短路。