请师傅解答一下电缆载流量的问题
greension
greension Lv.2
2011年08月10日 16:23:11
只看楼主

某港口有一条3*300的专线电缆,带着4台440KW堆取料高压电机、3台1500KW的卸船高压电机、2台1000干变、2台1600干变。港口嘛,所有的高压电机都有可能同时长时间工作的,再加上4台干变,所有负载电流应该超过了一条3*300的电缆载流量的,为什么还可以投运呢?

某港口有一条3*300的专线电缆,带着4台440KW堆取料高压电机、3台1500KW的卸船高压电机、2台1000干变、2台1600干变。港口嘛,所有的高压电机都有可能同时长时间工作的,再加上4台干变,所有负载电流应该超过了一条3*300的电缆载流量的,为什么还可以投运呢?
免费打赏
greension
2011年08月10日 16:30:00
2楼
上图。请大家查看。
回复
xiaoqing0228
2011年08月10日 16:40:48
3楼
不会,希望高手解答
回复
greension
2011年08月10日 17:07:09
4楼
在上传一双线双电缆连网的图纸供大家参考。(查看时请旋转一下,很奇怪,CAD导出PDF会倒过来的)
回复
wsk9208
2011年08月10日 17:18:59
5楼
双电缆进线,是两根3*300电缆进线。上面的CAD系统图应该不全
回复
panshuoguang
2011年08月10日 22:23:28
6楼
算了一下总电流!按照铜芯线:要是单芯架空是没问题的!但是3*300的电缆如果满负荷的话肯定不行!
4台440kw共1760kw 功率因数0.9时约113A
3台1500kw共4500kw功率因数0.9时约289A
113+289=402A
干变总容量5200KVA/100*5.5=286A
402+286=688A
300单芯铜电缆载流量760A左右
3*300电缆最大也就是600A
个人看法!期待高手们继续解答!
回复
无影
2011年08月11日 11:00:43
7楼
主要是电机的工作制要确认,短时工作制的电机换算到连续工作制是会小很多的。
回复
sjg6843
2011年08月13日 16:14:34
8楼

同意!
回复
sjg6843
2011年08月13日 16:17:36
9楼
港口机械大都是吊装机械,类同电梯,需要系数很低的,0.4以下
回复

相关推荐

APP内打开