请教一个消防水量问题
laihaiji
laihaiji Lv.3
2011年08月10日 15:39:45
只看楼主

18F纯住宅,下面有一个大的地下车库,市政一路进水,因此得考虑储存室外消防水量。若按照地下车库,则室外消防水量为20L/S,室内消防水量为10L/S,火灾延续时间为2h,自喷水量为30L/S,火灾延续时间为1h。若按照纯住宅,则室外消防水量为15L/S,室内消防水量为20L/S,火灾延续时间为2h。因此按照上述消防水量,室内外消防增压泵的流量均为20L/S。按照设计院的理解,消防水池的储水量应取地下车库或者是纯住宅中水量较大者,但本人认为,应该按照(室外消防水量为20L/S,室内消防水量为20L/S,火灾延续时间为2h,自喷水量为30L/S,火灾延续时间为1h)来计算消防储水量。

理由在于:虽然规范考虑一处着火,我们可以按照两者较大值考虑。但是实际情况是,我们的消防水泵的流量均为20L/S,在车库着火的时候,如果保证室内消火栓的水量为10L/S,若是消防人员同时出具3~4支水枪,那么消防水池的储水量将无法满足延续时间2h。

若严格按照一处着火考虑的话,那储水量应为(20+10)*2*3.6+30*3.6=324立方,而不是(20+15)*2*3.6+30*3.6=360立方。

请各位高手赐教。
免费打赏
rjx9999
2011年08月10日 18:07:02
2楼
应该按 纯住宅,室外消防水量为15L/S,室内消防水量为20L/S,火灾延续时间为2h。量为30L/S,火灾延续时间为1h。消防水池储水量应按最大一次灭火所需总用水量确定 ,具体详建筑设计防火规范及高规。