图纸简介: 某医院洁净手术室通风图,医院的洁净手术室对环境的要求是很严格的,相对于一般的室内设计不同,对洁净手术室的通风、回风,采暖等的要求高,特别是在手术区,有的特别要达到万级及十万级的标准!吊顶风管布置图、机组风管布置图、风系统图、区域布置图、吊顶布置图。 附件名:2006641149401248901.zip 文件大小:441K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
某医院洁净手术室通风图,医院的洁净手术室对环境的要求是很严格的,相对于一般的室内设计不同,对洁净手术室的通风、回风,采暖等的要求高,特别是在手术区,有的特别要达到万级及十万级的标准!吊顶风管布置图、机组风管布置图、风系统图、区域布置图、吊顶布置图。
附件名:2006641149401248901.zip
文件大小:441K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
楼主的图纸我无法打开,建议今后都转成低版本再上传。
我的是02,看不了。转换过程中出现错误。
楼主对于手术室中出现万级和十万级感到很惊讶吗?那百级怎么办?净化空调和舒适性空调是不一样的。
回复
3楼
已经改成了2000版的,请各位看一下
回复
4楼
平面图上怎么一个风阀都没有啊?1万级在10级内部,那这一部分的内外压差可以提供吗?
回复
5楼
大致看了看该图纸,感觉是新手的作品。图纸的表达不是很清晰,简单的说几点问题:
1.缺少设计说明,无法对工程情况有详细地了解。
2.平面布局不合理。现在很多小医院对净化手术室不是很了解,盲目上马,导致设计人员很难与之配合,设计质量也不会很理想。
3.系统图中机组有消音,可是机房中机组的送回风管都没有消音装置。
4.在风管布置图中,不应该删掉手术室布局。
5.如图一,天花送风风管的接法欠妥,这种方式会在天花内形成漩涡。应该两侧送风。
6.2,3手术室的面积还不到20平方,不感觉小吗?
7.机组的送风管没有必要加止回阀。
8.还有一个原则性错误。负担三个手术室的机组1,新风只有1800,而万级手术室最小新风量为800,三间就是2400。
9.机组1的新风1800,回风4600,很奇怪送风却是5850?机组2的新风500,回风2350,送风却是2430?计算失误?
10.送回风管都没有标高,在图纸中表达不清楚。而且在平面图看不到排风系统。
回复
6楼
图一
回复
7楼
哇 这个好像有点不太对径哦
是不是应该这样画呢
回复
8楼
而且目前应该有2种 一个是阻漏层 高效在技术夹层上 画法是不一样的
回复
9楼
低级别手术室的天花也可以每侧一个支风管。
回复
10楼
呵呵IV级的我们都用高效送风口了 不会用天花了
回复
11楼
平面流程:
1、手术室太小,万级手术室应不小于5.4*4.8,但由于结构的限制,我们可以将手术室在1轴-1/2轴间布置,将无菌物类及通道(我个人认为没有意义)取消,将2#,3#手术室做大。
2、将A-B轴的走廊顶端设置为辅助房间。
3、更衣同换车有交叉。
空调:
1、送风止回阀取消。
2、回风过滤器应为中效。
3、设备层新风应直接取至室外。
4、建议热湿处理段至于中效后,避免表冷器集灰滋生细菌,并有利于排水正压。
5、系统图中高效为满布,平面图为侧布。
此图过于简单,设计不够严谨。
希望共同进步
回复