“管道埋设在车行道下时,其管顶覆土厚度H≥0.7米”,请问“0.7米”是否包含路面厚度(砼面层)???还是仅为素土厚度,不含连砂层、稳定层???
“管道埋设在车行道下时,其管顶覆土厚度H≥0.7米”,请问“0.7米”是否包含路面厚度(砼面层)???还是仅为素土厚度,不含连砂层、稳定层???
2楼
哈哈,你链稳定层都搬出来了????
个人认为不算砼面厚度了,如果你要保守一点,连稳定层都去掉也可以了,嘿嘿。
回复
3楼
嘿嘿^-^
回复
4楼
个人认为,
都包含。
回复
5楼
个人认为都包含。一般我做管中心埋深在1.2-1.5之间,DN400管。
大的管埋深大,小的就浅点咯。
回复
6楼
埋设深度主要与管材、管径、路面荷载、地质情况、当地的最低温度等有关。应请结构专业校核。
回复
7楼
我认为包括
回复
8楼
根据现场施工来说,稳定层和砼面层是计算在内
回复
9楼
直径为1000mm或1200mm的钢筋砼承插管在45cm覆土的情况下能用18吨压路机大震吗?
回复
10楼
根据现场施工来说,稳定层和砼面层是计算在内
回复
11楼
个人认为不算砼面厚度了,如果你要保守一点,连稳定层都去掉也可以了,嘿嘿
深点好
尽管不经济,但安全
回复