很弱的一个问题呀 请解释!!
conbo
conbo Lv.2
2006年06月12日 22:39:23
来自于中央空调
只看楼主

设计图纸中经常看到相同管径的一段送风管(回风管)上同时开几个尺寸大小和风量相同的风口,于是有个问题始终想不同!选管径时考虑噪声和压头送风管支管风速控制再3~4m左右,然后再在这个风管上开几个风口,风口风速限制2~3m/s,风管没有开风口时算出的风速3~4m/s,开了风口后有部分风量分出去,剩下风量减少但是管段的管径没变那送到最后一个风口时在风管处的风速不是更小了甚至可能小于1m/s,那能送出风吗?若是要满足每个风口的送风速度,那么从端头开始不是管径还是要依次加大吗,但是很多图纸确实就是一个管径上开几个相同风量的风口呀!!这到底怎么回事呀?难道要把支管的风速提高 但是那样选风机阻力又大,可是最后到达最后一个风口的风速确实有可能小于1m/s,这能送过去吗????

设计图纸中经常看到相同管径的一段送风管(回风管)上同时开几个尺寸大小和风量相同的风口,于是有个问题始终想不同!选管径时考虑噪声和压头送风管支管风速控制再3~4m左右,然后再在这个风管上开几个风口,风口风速限制2~3m/s,风管没有开风口时算出的风速3~4m/s,开了风口后有部分风量分出去,剩下风量减少但是管段的管径没变那送到最后一个风口时在风管处的风速不是更小了甚至可能小于1m/s,那能送出风吗?若是要满足每个风口的送风速度,那么从端头开始不是管径还是要依次加大吗,但是很多图纸确实就是一个管径上开几个相同风量的风口呀!!这到底怎么回事呀?难道要把支管的风速提高 但是那样选风机阻力又大,可是最后到达最后一个风口的风速确实有可能小于1m/s,这能送过去吗????
zhangxin135
2006年06月13日 09:58:54
2楼
风管的风速和风口的风速本来是两个概念
回复
yaojinghui6666
2006年06月13日 11:23:52
3楼
呵呵...
楼主先要搞清楚送风口风速是怎么确定的估计这个问题就不难解释了!!!
风管中风速和送风量有管,动风口风速和静压有关,只要静压值满足条件,送风口风速是不受影响的!
另外住风管控制3~4米的风速是偏小了,那样做的结果是你所确定的风管截面积会很大,占用有限的建筑空间.
也不经济!!
回复
xiaoxwz
2006年06月13日 11:33:09
4楼
“从端头开始不是管径还是要依次加大吗”
是应该这么做,但工程上跟理论设计是不同的。
回复
nantianren
2006年06月13日 14:53:57
5楼
风口的风速是由该风口的风量和风口的尺寸决定的,应该和风管的风速没有关系的吧。
回复

相关推荐

APP内打开