中央空调风口风量过小的原因是什么?
中央空调风口风量过小的原因是什么?
免费打赏
yaojinghui6666
2006年06月13日 11:35:41
2楼
可能是有一下两中原因造成的。
1、风口面积太小
2、风管送风风速太大,造成风口位置静压差过小,送风口风速小引起送风量达不到要求。
回复
yanglijuan089868
2007年04月12日 16:32:03
3楼
请问风管风速太小有什么弊端?一个风量是2299m3/h的机组,接的风管管径是900×250,风速只有0.03m/s,风速是不是太小了?这么小的风速对空调的效果有什么影响?
回复
wgj1207
2007年04月15日 11:26:58
4楼
风管内风速2.8米/秒呢,风口速度怎么会这么小。0.03m/s的风速几乎等于没有。