我最近一个电箱,在厂房里原本用得好好的,但一次工厂停电后,带摇表去测电阻就是上不去。问电箱生产厂家,厂家只说这是二次线的问题,可究竟是哪几根线?为什么是拆那几根线呢?请问哪位成套的大虾帮小弟解答一下
我最近一个电箱,在厂房里原本用得好好的,但一次工厂停电后,带摇表去测电阻就是上不去。问电箱生产厂家,厂家只说这是二次线的问题,可究竟是哪几根线?为什么是拆那几根线呢?请问哪位成套的大虾帮小弟解答一下
2楼
看得一头雾水????
回复
3楼
那就将二次回路断开再摇一次看看
回复
4楼
二次控制回路中有些元件电阻值很低哈,比如控制变压器和线圈电阻。建议你将控制保险断开或只测一次回路哈。
回复
5楼
情况说得不太清楚
回复
6楼
把零线和接地线断开,摇摇。是否指示灯或线圈未断开。
回复
7楼
回复
8楼
问题已解决了,只要把二次回路的保险丝拆掉,然后没经过保险丝的二次回路也切断(这很重要)就这样就行了
回复
9楼
回复
10楼
进来学习一下~~~~~
回复
11楼
二次控制回路中有些元件电阻值很低哈,比如控制变压器和线圈电阻。建议你将控制保险断开或只测一次回路哈。
回复