高规7.4.8.1条 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/S;对自动喷水灭火系统不应大于1L/S。我的问题在于,为何要对增压泵有水量限制?水量更大对消防喷淋系统难道不好么?还是因为配套设置的气压罐的原因?第二个问题是我现在在做的一个工程的的问题,指导我的工程师让我把消防和喷淋共用一套消防稳压泵和气压罐,请问此方案是否可行?
高规7.4.8.1条 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/S;对自动喷水灭火系统不应大于1L/S。
我的问题在于,为何要对增压泵有水量限制?水量更大对消防喷淋系统难道不好么?还是因为配套设置的气压罐的原因?
第二个问题是我现在在做的一个工程的的问题,指导我的工程师让我把消防和喷淋共用一套消防稳压泵和气压罐,请问此方案是否可行?
2楼
增压泵只是平时保证压力满足要求而已,水量大于一个消火栓的流量5L/s的话会产生误操作启动消防主泵
消防和喷淋可以合用的 不过水泵供水量不是5L/s或者1L/s了 详细看有关规范吧
回复
3楼
我的消防增压泵是放在屋顶的,而消防主泵放在地下室泵房的,请问是如何会产生误操作启动消防主泵? 这个误操作是怎么产生的?
第二的个问题希望提供下有关规范,我现有的规范还没有看到的
回复
4楼
第一个问题,条文解释没?第二个问题,看标准图籍 有个消防稳压增压设备的标准图籍
回复
5楼
回楼上的
条文解释是,增压水泵其出水量满足一个消火栓用水量或一个自动喷水灭火系统喷头的用水量。并未说明做流量限制的原因。
回复
6楼
请高手来解答一下
回复
7楼
我理解为:
1.平时管网漏水,不需要太大的流量。
2.高位水箱所储存的水为前十分钟的水量,发生火灾的初期,一般只有一个消火灾栓或几个喷头在动作,当投入多个消火栓时,这时的管网压下降,能及时启动消火主泵。
回复