当系统容量为无穷大时,315kva S9变压器(10Kv/0.4,0.23Kv)低压出口短路电流为多少? 请热心朋友写出计算公式和计算结果,并做必要的说明!

当系统容量为无穷大时,315kva S9变压器(10Kv/0.4,0.23Kv)低压出口短路电流为多少?
请热心朋友写出计算公式和计算结果,并做必要的说明!
jinchen9408
2006年06月12日 19:39:32
2楼
1、归并至变压器低压侧的高压系统阻抗:
Zs60/S” S”:高压侧短路容量
Rs=0.01Xs Xs=0.995Zs
2、查315kva S9变压器的Rt、Xt
3、计算母线的Rm、Xm
4、总阻抗Zk=SQRT((Rs+Rt+Rm)2+(Xs+Xt+Xm)2)
5、I”=230/Zk
回复