各位高手请教一个动态水力平衡阀和变水量系统问题~最近看到一个公司画的主机房的水系统图,大概是这样的:三台离心机,使用总管并联。主机的冷冻水侧均加装了动态平衡阀,系统是一次泵变流量系统,即一次泵变频系统。我觉得这样很怪啊!动态水力平衡阀其实就是恒流阀,也就是在两侧压力差一定的情况下,水量基本保持不变。一般是多台主机使用总管并联时,在启动和关闭主机时候,保护水泵防止过载和主机防止欠流时的。越多主机通过总管并联,越是有必要;
各位高手请教一个动态水力平衡阀和变水量系统问题~
最近看到一个公司画的主机房的水系统图,大概是这样的:三台离心机,使用总管并联。主机的冷冻水侧均加装了动态平衡阀,系统是一次泵变流量系统,即一次泵变频系统。
我觉得这样很怪啊!动态水力平衡阀其实就是恒流阀,也就是在两侧压力差一定的情况下,水量基本保持不变。一般是多台主机使用总管并联时,在启动和关闭主机时候,保护水泵防止过载和主机防止欠流时的。越多主机通过总管并联,越是有必要;
如果这个系统是一次泵压差旁通变水量,这样设置我没啥疑问。毕竟压差旁通变水量系统通过冷冻水泵的水量是不变的。但是现在这个系统是一次泵变频变水量系统。既然是变频变水量,设置这个恒流阀还有什么用呢?岂不是自相矛盾吗?变频泵减速的时候,岂不是恒流阀开始动作,增大过流断面面积,反而加大了通过水量?
再说也只有三台主机并联,有必要用动态平衡阀吗?还不如加大一档水泵的电机呢!再说水泵是变频的,减机和加机的时候操作人员肯定有相应的章程防止过流和欠流的!
想不通这个公司的画图的意思,太浪费了,很简单的系统弄的复杂了~请大家赐教~
22楼
都是为了节能给逼的!!!
回复
23楼
是的,楼主所描述的动态平衡阀应该是定流量型平衡阀,其目的估计是保护主机的流量不能低于设定值以避免当机。
至于变频泵的设置,还是要考虑到变频流量减少后,而主机需要相对固定的流量,其差值从何而来。
回复
24楼
一次泵变频在水泵处不能加动态流量平衡阀。
回复
25楼
平衡阀的作用是保证每台机组的进水量相等。
由于机组不可能完全一样,结垢系数等原因的影响,换热器的流阻不一样,导致进入各个机组的流量不同。
这个问题在一次泵变频系统中更加严重。当官网总荷载减小时,局部的水力失调作用会被放大,为了解决进入每台机组的流量不等,需要加装动态平衡阀。
定水量是为了通过机组的水量相等,变水量变的是总水量,没矛盾
回复
26楼
最怕爆管,有点头大
淘店联盟
[
本帖最后由 yykhtdghd 于 2011-8-14 01:35 编辑 ]
回复
27楼
[SIZE=5]有一种叫固定式动态流量平衡阀的,防止主机或者水泵在单台运行时流量超大的.
[
本帖最后由 cnbbzz 于 2011-8-14 09:49 编辑 ]
回复
28楼
为了适应总流量变化时,通过各机组的流量是同比例变化,即实现几台机组并联运行时,其变化率是一样(注意不是限流,冷却水侧可安装限流平衡阀,因为水量不变的),可类同于并联电路考虑,则易得出是加静态还是动态平衡阀了。
回复
29楼
路过,学习,顺便赚积分。
回复
30楼
回复
31楼
压差范围内保证流量恒定,用于主机冷冻水,冷却水出口保护水泵运行
回复