右边是公共卫生间内的女卫生间,不到1.5平方米!!!立面是宽敞的男卫生间!!!4层的电器生产厂家的办公楼,其中三层有公共卫生间,每层一个,但每层都是这么设计的!!!这样的设计竟然能通过图纸审查!!!滑天下之大稽!!![ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-8-12 18:00 编辑 ]
右边是公共卫生间内的女卫生间,不到1.5平方米!!!
立面是宽敞的男卫生间!!!
4层的电器生产厂家的办公楼,其中三层有公共卫生间,每层一个,但每层都是这么设计的!!!
这样的设计竟然能通过图纸审查!!!
滑天下之大稽!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2011-8-12 18:00 编辑 ]
2楼
这要看这个卫生间是什么建筑里了。
我自己就做过,一幢5层建筑,每层一个大的女卫,整幢楼只有底层楼梯下放了1个马桶一个小便斗的男卫。因为这幢楼是妇幼保健医院的门诊楼,平常不太有男人,就算有,也只是陪客,整幢楼男人都不是很方便通行的,医院方面就坚持楼上没必要放男卫,图审的老前辈也就是问了一下,照实回答也就过了。
回复
3楼
照你这么说,那么我可以推论:这是给男生小朋友用的了!
因为,在中国都是妈妈带小孩的多。小男生要上厕所,妈妈总不能带去男厕吧?所以带着来女厕,顺便进 小 男厕。
你看我照你的逻辑,推论的对吧?
回复
4楼
额,你可能不知道妇幼保健院的病人都是什么类型的,哈哈
妇幼保健院,一般是没有儿科的,到医院的病人全是成年妇女。他的名字里有个幼,是因为这种医院主营是产科,也就是生小孩的地方,就算有小男生,也是那种不会说话,不会走路的小男生的。这种医院的门诊楼,从候诊的地方开始一般不允许男人进入,我做过的医院,二楼以上一般都是门诊和候诊以及化验检查等,只有底楼是挂号付费。
至于病房区,由于每间病房都有独立卫生间,那就没有公共卫生间了。
我举这个例子,就是为了对应楼主的问题,他说的这种情况,是比较特殊的,特殊的情况一般会有特殊的环境,如果能了解了特殊的环境,那就可能理解人家是为什么了,不能武断的说人家是“滑天下之大稽!"吧。
再比如,有些工厂的厂房,如果这个工厂的生产只能雇佣男性工作人员,那他的厂房就没有必要设置女厕了吧?有的时候,考虑到可能有极少量的女性工作人员,而设置了跟男厕蹲位极不对称的女厕蹲位,应该也没啥不妥吧。
回复
5楼
长见识了。。真的
回复
6楼
路过,学习了
回复
7楼
来长见识了!呵呵……解释的很有道理啊
回复
8楼
--------在你发此贴前我已经澄清过:我所提供的照片不是什么特殊场所如妇幼保健院的,完全是某电器生产厂新建生产厂厂区内唯一一栋办公楼的!!!
大家不要再扯到特殊用途上了,这一点我懂!!!
我不懂的是办公楼内女卫生间为什么设计这么小!!!胖人可能都蹲不下去!!!
怎么设计和审图的???!!!
回复
9楼
几十年前苏式宿舍的户内厕所也就是不到2平方。
楼主学过人体工学的话应该知道一个厕所蹲位隔断的尺寸,净宽900-1000,内开门进深1400.净面积不到1.5平方米。
几十年前可能没有那么多胖子,但是高个还是有很多的,一样用。
男女卫生间的便器配比,不同的功能建筑有不同的设计结果,不能一概而论。
只要满足使用功能的建筑,就是一个好的建筑,好的设计。
回复
10楼
我只是举了个例子而已!
对于你这个办公楼,现在大家只知道是办公楼,那是没法评论设计这样做合理与否的!
再具体点,电器生产厂家的办公楼~那设计一定是根据厂家所提供的要求和数据进行设计的。以前设计卫生间要根据使用人数确定蹲位的,我所能想到的类似的设计标准是中小学的标准,就拿来参考吧,女,每25人一个大便位,男每50人一个大便位和一个小便位。假设你这个办公楼工作人员男女比例9:1,4层估计也就4000平方米,按4平方/人算,有1000人,需男蹲位18个,女蹲位4个;4层卫生间情况你没说,假设有1个女蹲位、3个男蹲位;现在把剩下的分到每层,男蹲位5个、女蹲位1个;参考13楼所说数据,按楼主所说女厕1.5平方放一个蹲位,如果考虑门以及洗手盆等东西,面积小了点,但不能说不合理。
仓促间打的上面的字,没查资料,某些数据可能有错,但我想大家能看的明白我的意思。
补充一下,估计你这办公楼不一定有这么大;4平方/人,是个人密度比较大的办公环境。
回复
11楼
呵呵,我们单位曾经有个卫生间王子,因为他画卫生间最多。
回复