高规的两个疑问
zhangxin135
2006年06月12日 15:28:10
来自于通风排烟
只看楼主

最近看高规,有个疑问,和大家讨论一下1、高规中有个固定窗的概念,见8.4.1.2,其等同于无窗。这个固定窗是什么概念?而在条文解释8.1.3条中关于自然排烟的解释中有一个“包括在火灾发生时破碎玻璃以打开外窗”,这个和固定窗又怎么解释?玻璃幕墙又怎么算?2、高规第8.2.1条,大家怎么理解。如果是超过50米的一类高层(或者只要是高层),地上的面积超了标准的房间,都不宜采用自然排烟?

最近看高规,有个疑问,和大家讨论一下

1、高规中有个固定窗的概念,见8.4.1.2,其等同于无窗。这个固定窗是什么概念?而在条文解释8.1.3条中关于自然排烟的解释中有一个“包括在火灾发生时破碎玻璃以打开外窗”,这个和固定窗又怎么解释?玻璃幕墙又怎么算?

2、高规第8.2.1条,大家怎么理解。如果是超过50米的一类高层(或者只要是高层),地上的面积超了标准的房间,都不宜采用自然排烟?
hhbox
2006年06月12日 16:06:39
2楼
1.窗是用于采光或通风的,固定窗一般只有采光功能。而且面积不是很大,玻璃的厚度和防火都比玻璃幕墙差很多。
玻璃幕墙是围护结构一种,强度在正常情况下保持不能变形,能和一般的外墙在热工性能及强度相似,正常烟气产生的热压不足以使之破裂。就是超高层也要在幕墙上设消防专用口,供消防员在火灾时能利用斧头等工具破坏进入楼内施救。另外规范中的“火灾发生时破碎玻璃”应该是排烟窗的一种特殊形式,这部分玻璃经过处理使之在烟气热压下自动破裂。
2.高规第8.2.1条,对超过50米的一类公共建筑的疏散部分提出机械防烟要求,没有对房间的排烟提出要求.
回复
zhangxin135
2006年06月12日 17:14:39
3楼
第一条我明白了些
第二条,我还是糊涂,关键是条文解释,我觉得不是很清楚
回复