【求高手】位移比限值
xgguo
xgguo Lv.12
2011年08月09日 21:10:34
只看楼主

刚做了一个框架,六度区,3层局部4层,带地下室,平面布置规则,Y向3排柱网柱距7800,X向7排柱距7800,也就是纵向6跨,横向2跨,纵向右边三跨是四层,现在审图中心审出来说Y向位移比超过1.2,必须整改。小弟对着计算书看了下,Y向各层位移比最大的一个是1.37,其他全是1.2左右,规范说不宜超过1.2,不应超过1.5……这几天被这事整得很郁闷,和审图中心沟通过,说必须不能超过1.2,大家给说说,有啥办法没,先谢了!

刚做了一个框架,六度区,3层局部4层,带地下室,平面布置规则,Y向3排柱网柱距7800,X向7排柱距7800,也就是纵向6跨,横向2跨,纵向右边三跨是四层,现在审图中心审出来说Y向位移比超过1.2,必须整改。小弟对着计算书看了下,Y向各层位移比最大的一个是1.37,其他全是1.2左右,规范说不宜超过1.2,不应超过1.5……这几天被这事整得很郁闷,和审图中心沟通过,说必须不能超过1.2,大家给说说,有啥办法没,先谢了!
免费打赏
xiaokyle
2011年08月11日 11:13:03
12楼
让你乱套规范!结构区管也忽略这个问题?
高规要求你套在多层上,有才!
回复
hw8281
2011年08月11日 11:15:44
13楼
审图不同意,只有改
回复
tt-ljq
2011年08月11日 11:55:17
14楼
找你们负责人跟他们先商量一下,一般不是强条审图公司的人都不会这么闲就卡你那么点东西的,实在不行跟审图中心的总工谈,再实在不行你又不想改换家审图公司
回复
gaganan520
2011年08月13日 19:57:58
16楼
才4层就卡位移比,跟审图的横不过去的,一个字————————————————————改。