【求高手】位移比限值
xgguo
xgguo Lv.12
2011年08月09日 21:10:34
只看楼主

刚做了一个框架,六度区,3层局部4层,带地下室,平面布置规则,Y向3排柱网柱距7800,X向7排柱距7800,也就是纵向6跨,横向2跨,纵向右边三跨是四层,现在审图中心审出来说Y向位移比超过1.2,必须整改。小弟对着计算书看了下,Y向各层位移比最大的一个是1.37,其他全是1.2左右,规范说不宜超过1.2,不应超过1.5……这几天被这事整得很郁闷,和审图中心沟通过,说必须不能超过1.2,大家给说说,有啥办法没,先谢了!

刚做了一个框架,六度区,3层局部4层,带地下室,平面布置规则,Y向3排柱网柱距7800,X向7排柱距7800,也就是纵向6跨,横向2跨,纵向右边三跨是四层,现在审图中心审出来说Y向位移比超过1.2,必须整改。小弟对着计算书看了下,Y向各层位移比最大的一个是1.37,其他全是1.2左右,规范说不宜超过1.2,不应超过1.5……这几天被这事整得很郁闷,和审图中心沟通过,说必须不能超过1.2,大家给说说,有啥办法没,先谢了!
免费打赏
ruanping8301
2011年08月09日 21:26:21
2楼
按照双向地震 计算就可以 没什么
回复
pangjinpeng1
2011年08月09日 21:30:30
3楼
如果沟通无效,估计就只能改了。按你所说,这么简单的结构怎么会有那么大的位移比呢?我觉得结构布置您再考虑考虑吧。呵呵
回复
xgguo
2011年08月09日 21:31:18
4楼
问题是双向地震算下来也是Y向位移比大于1.2,审图中心那边认死了,就是不让超1.2,怎么办啊!!
回复
xgguo
2011年08月09日 21:34:22
5楼
主要是不想改,改的话目前就是设缝和加柱网,加柱网建筑说太费事,而且很多功能都变了,那就只有断缝了;因为3层顶上有一半都升起来到了4层,所以位移比大了,您说还有别的辙没
回复
gaganan520
2011年08月10日 09:41:54
6楼
不宜超过,看你是哪类建筑啊。。
回复
pangjinpeng1
2011年08月10日 15:11:39
7楼
您不想改,审图也不松口,那能有什么辄?要不就请你们总工亲自跟人家沟通沟通?
回复
温员外
2011年08月10日 17:08:07
8楼
把双向地震力打钩。
回复
若海
2011年08月10日 17:49:39
9楼
规范上的不宜 最好就照做了 尤其是结构不规则的情况下
回复
president1
2011年08月10日 20:15:28
10楼
审图的是死脑筋
回复
tt-ljq
2011年08月11日 09:57:10
11楼
你说那是高规的规定,你抗震或其他不是高层的规范找出来我就改了。