求助:高层高程传递
huchao112
huchao112 Lv.3
2011年08月09日 20:58:35
来自于建筑施工
只看楼主

小弟刚毕业一年,没有高层施工经验,现接手一栋18层。对楼层标高传递有些困惑,资料说是悬吊钢尺法,请问大侠们,你们平时是怎么控制的?钢尺怎么固定呢?还有说直接从电梯井往上量? 拜谢...

小弟刚毕业一年,没有高层施工经验,现接手一栋18层。对楼层标高传递有些困惑,资料说是悬吊钢尺法,请问大侠们,你们平时是怎么控制的?钢尺怎么固定呢?还有说直接从电梯井往上量? 拜谢...
免费打赏
fenghuayeyue
2011年08月15日 10:01:43
22楼
,学习学习,一起努力吧
回复
wjpyxh
2011年08月15日 10:19:48
23楼
通常的情况下,把标高通过塔吊身进行转递是比较容易做好的。而通过电梯井的时候反而不方便。井道通常是出于安全考虑必须要封闭处理的。这样进行高程传递是会有一定的困难的。通过塔身你完全可以使用对业主指定的BM点的反复引测检查是否有变化,还可以用仪器进行垂直的检测观测塔吊本身是否有倾斜变化等纠正措施来修正误差,并在施工到一定的高度之后,再进行阶段性地引测至建筑上相对固定等措施,基本上可以控制好建筑的标高了。
回复
gfh2006
2011年08月15日 14:31:21
24楼
标高传递时一定要注意每次都要从固定水准点往上引
回复
窗外星光
2011年08月15日 15:12:00
25楼
在一层的柱或墙上做个标记,50线或者1米线,只要这个部位往上拉尺没有阻碍就可以了,每层都从这个位置往上用50米大尺拉上去,不要一层层的往上拉,减少累积误差。
回复
yanzi890219
2011年08月16日 08:41:37
26楼
围观学习中~~~刚毕业懂得挺少~~
回复
slong36
2011年08月17日 16:49:08
27楼
围观学习中~~~刚毕业懂得挺少~~虽然离真正接手还很远
回复
tjsupersm
2011年08月18日 15:00:21
28楼
围观中,学习学习
回复
zhanshuxing
2011年08月19日 12:42:26
29楼
在主体上用钢尺从一层一直拉到上面,层层拉有误差,误差积累就大了
回复
chenggang-2002
2011年08月19日 13:45:24
30楼
传递标高到塔吊上,这个法子最实用的。塔吊晃动会有一点点误差,但是不影响标高的准确性,使用也很方便
回复
qkcx586
2011年08月19日 15:12:30
31楼
学习了
回复

相关推荐

APP内打开