断路器在开关柜里的安装方向
hwmei0120
hwmei0120 Lv.3
2011年08月09日 20:52:47
来自于断路器
只看楼主

请教下各位,请问下断路器在低压抽屉柜里的安装方向是怎样的,是只能竖放?还是也可以侧放?谢谢!!

请教下各位,请问下断路器在低压抽屉柜里的安装方向是怎样的,是只能竖放?还是也可以侧放?谢谢!!
免费打赏
supcon007
2011年08月11日 09:43:41
2楼
可以侧放的。。。
回复
nbyjming
2011年08月11日 09:47:09
3楼
有些单位生产的断路器不能侧放,会影响操作性能
回复
kuyui
2011年08月11日 11:59:42
4楼
1、断路器等元件在产品定型、试验都是在垂直大地安装情况下进行的。
2、短路保护特性曲线也是在垂直大地情况标定。
3、如果改成水平安装或倒装,会造成动作装置的重力作用发展变化,即影响特性曲线。
4、如果倒装时,保护短路电流会下降20-30%。
5、如果改变,须征求厂家意见和有无相关试验记录。
回复

相关推荐