施工中剪力墙墙体竖向钢筋的起步筋是从暗柱边5cm开始,这有什么依据没有本人认为没有任何道理,按照03g101-1中墙体节点中也没有这个要求,墙体竖向钢筋的起步筋从暗柱主筋中心线间隔一个墙筋间距才合理
施工中剪力墙墙体竖向钢筋的起步筋是从暗柱边5cm开始,这有什么依据没有
本人认为没有任何道理,按照03g101-1中墙体节点中也没有这个要求,墙体竖向钢筋的起步筋从暗柱主筋中心线间隔一个墙筋间距才合理
2楼
施工中剪力墙墙体竖向钢筋的起步筋是从暗柱边5cm开始,找了一下规范,没有规范依据.
墙体竖向钢筋的起步筋从暗柱主筋中心线间隔一个墙筋间距开始应该没有人提出意见吧.
回复
3楼
5公分起步,是按照施工手册说明的...不是按照图籍上规定的...
回复
4楼
施工手册并无说明,请君详细查阅。
回复
5楼
个人觉得是否与保护层有关系啊?
回复
6楼
与保护层毫不相干
回复
7楼
剪力墙竖向起步筋5cm,哪位高手能找到相关依据。谢谢
回复
8楼
建议你去看看陈青来教授关于03G101-1里面的答疑,暗柱本身是属于剪力墙的部分,有约束和构造之分,可以按其剪力墙的间距布置。不过要是监理强求可通过设计解释予以解决。
对于钢筋工长来说,在对钢筋总量统计之前要考虑好这样的事,以免在经济上承受不必要的损失。
回复
9楼
qlchen的东西看了不少,有些东西还是有谬误的,关于这一点qlchen的回复是“1/2的墙筋间距”,本人不苟同。
回复
10楼
反问一个问题,为什么梁跨的箍筋,也是从支座的外皮5公分开始布置的?
板筋从梁边5公分算起,吊筋、鸭筋、加强筋都是从梁边5公分算起的,为什么?
是和斜截面承载力有关吧?或者是构造措施?
为什么?我整个是个十万个为什么?!
回复