故障现象:1、箱变内空调供电回路开关型号为DZ20Y-400/3300 315A 。2、空调总配电箱开关型号DZ20Y-400/3300 250A 。3、最近经常出现箱变空调回路开关和总配箱开关同时跳闸的问题。4、经检查250A的开关散热没有问题,要是开关热元件不良的话,应该不会两个开关同时出现跳闸.电缆端子连接处应该不会发热。5、各空调插座回路的空气开关有2个掉闸,原因不明,暂时停用,现在电路运行10天没有出现跳闸。
故障现象:
1、箱变内空调供电回路开关型号为DZ20Y-400/3300 315A 。
6、请问故障原因是什么,如何检查排除故障。
7、望各位多多指点,谢谢!
2楼
是有漏电情况这条回路里有短路的地方?还是这个开关带欠压脱扣?期待高人来指点!!
回复
3楼
切断故障空调回路,其余均可正常运行(就目前看),说明箱变供电的总开关及回路没有问题。
有故障的点应该是故障空调及它的供电回路。
可能线路或空调本身存在漏电问题。
也可以单拉电源供电,来看看是否故障空调还可以正常工作。
回复
4楼
DZ20Y-400/3300 断路器根据资料显示没有欠失压脱扣功能。现初步估计故障可能由以下两点原因引起。
1、现在断开(自动跳闸)其中2个回路运行后,没有出现跳闸情况,可能故障就出在这两个回路之中。
2、如果这两个回路没有问题,那就很可能是工作电流超过开关的额定电流引起的过负荷跳闸。
回复
5楼
可能250A断路器以后回路有瞬间短路或突发过负荷情况.
回复
6楼
可能是空调和线路都有点问题吧,要解决就一级一级的排除,排除方法先遥测一下一级箱到二级箱的电缆,在检测二级箱到三级箱在到符合侧。
回复
7楼
回复
8楼
应该是250A的开关有问题
回复
9楼
可能两个开关装在同一个配电箱内,距离过短,所以没有选择性
回复
10楼
经过了解与检查,故障应该是有一路空调出线开关电线与空调电源线在柜内的连接端子处,出现了相间短路情况,刚开始情况较轻,所以出现了几次跳闸,由于疏于检查,最后造成严重短路情况,烧毁了几个接线端子。
回复