采暖炉为30KW,7M扬程,直接串联户式空调使用?
mfancy
mfancy Lv.2
2006年06月12日 11:43:42
来自于采暖供热
只看楼主

三层别墅楼空调,风冷热泵主机选择40KW,壁挂炉选择30KW,7M扬程,1.能不能直接串联使用,不另外加水泵及热交换器,2.请问如何连接

三层别墅楼空调,风冷热泵主机选择40KW,壁挂炉选择30KW,7M扬程,
1.能不能直接串联使用,不另外加水泵及热交换器,
2.请问如何连接

免费打赏
flyingbird
2006年06月15日 11:37:16
2楼
楼主,你说的串联使用,意思是冬季的时候从热泵机组出来的水然后再经过壁挂炉加热,是吗?为什么不并联使用呢?并联的话,冬季就用壁挂炉采暖,壁挂炉本身里面就有换热器的,可以不再加热交换了。
回复
njzxh
2006年06月15日 15:43:27
3楼
串联好,壁挂炉做为辅助热源,这样比较节能.
但串联需要解决自控问题,且两台泵功率出入比较大,串联工作状态点不好找.还是接板换比较容易处理,也可以保持壁挂炉有高的回水温度.