一栋7层办公楼,总高21米,楼顶设有45立方米水箱,每层230平方,市政水压力0.25-0.3MPA,没有设置水泵设备的位置(7层以下不能设置水箱、水泵,天面可以设置小型供水设备),请问消火栓系统应怎样设置?如何保证最高层消火栓在火灾初期和火灾期间的压力和流量?
一栋7层办公楼,总高21米,楼顶设有45立方米水箱,每层230平方,市政水压力0.25-0.3MPA,没有设置水泵设备的位置(7层以下不能设置水箱、水泵,天面可以设置小型供水设备),请问消火栓系统应怎样设置?如何保证最高层消火栓在火灾初期和火灾期间的压力和流量?
2楼
如果在屋顶设置稳压设备,也只能满足火灾初期的消防水量……如果按室内5L/s算,天面水箱水量是够的,难道要设一套主泵+稳压泵+气压罐在屋顶?这样是否有点小题大作……?
回复
3楼
虚心请教各位大虾,给小弟指点一二
回复
4楼
知道大家都很忙,希望有空指点一下,万分感激
回复
5楼
个人看法:
1属于低层稳压设备肯定不 上!
2.室内消火栓系统可以用临时高压给水系统,设水池水泵,加压(有条件的话可以与其它建筑合用泵房.
3.水箱应考虑减掉生活用水部分水量.不一定满足消防要求水量,核算一下
4.如果消防泵房无法设置,现在室内低压系统不让用了,仅靠设置水泵结合器消防怕过不了.
有条件的话可以与其它建筑合用泵房.
回复