最近罪的一批GGD 用的是宁波燎原的断路器,这批柜子主要用于金属制造,欢迎各位同学指出不足
最近罪的一批GGD 用的是宁波燎原的断路器,这批柜子主要用于金属制造,欢迎各位同学指出不足
2楼
怎么图片倒过来好像不清楚啊
回复
3楼
第一幅图,为啥壳体左边还有一块固定面?塑壳操作方便吗?
下面的图,框架装在柜子里,大门上不开孔?咋操作断路器呢,开门操作啊?
回复
4楼
回复
5楼
回复
6楼
回复
7楼
看上去还可以,学习下!
回复
8楼
回复
9楼
总体还行。为什么有些套了热缩管。有些没有套。一次铜牌有些地方采用立弯效果更好些哈。二次水平一般。
回复
10楼
用的是铝排,省钱吗,还是铜排好,对散热有好处。。。
回复
11楼
那扇200的门可以向左打开啊,不是固定的
回复