请高手看看这张消防系统符合规范合理可行吗?
shan137647549
2011年08月09日 14:47:56
只看楼主

请高手看看这张消防系统符合规范合理可行吗?

请高手看看这张消防系统符合规范合理可行吗?

消防.jpg

免费打赏
mingren_76
2011年08月09日 17:06:45
2楼
立管上部没有设置蝶阀,下面给水管路在各立管间均设一个蝶阀,没有必要,因为2009版给排水措施规定:高层建筑裙房及多层建筑室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,给水管道上阀门布置保证检修管道时关闭的竖管不超过1根,但设置的竖管超过3根时,可关闭2根。
回复
mingren_76
2011年08月09日 17:12:41
3楼
消防系统应该设置水泵接合器及消防水箱,还有就是消防系统顶部应该设置排气装置;
回复
yygyghd
2011年08月10日 16:41:16
4楼
找个做消防的厂家,让他们提供一份样本看看就是了!!
回复
rjx9999
2011年08月10日 17:38:24
5楼


同此看法……