设置气体灭火的办公室还需设置消火栓吗?
小虎爸
小虎爸 Lv.9
2006年06月12日 10:00:45
只看楼主

一栋8层的办公楼,其中第三层已设置气体灭火,还有必要再设置消火栓吗?如有知情者,务必帮忙,多谢多谢!

一栋8层的办公楼,其中第三层已设置气体灭火,还有必要再设置消火栓吗?
如有知情者,务必帮忙,多谢多谢!
免费打赏
nyq
2006年06月22日 08:51:31
22楼
每层设置消火栓,与有没有其他消防设施无关。
回复
fire-119
2006年06月29日 10:25:03
23楼
"可以的
你看一下气体规范
那个上面有的
但是你的布置可以适当的减少"
消火栓必须按建规、高规设置。因为气体系统只在火灾初期起作用,万一扑救失败还得靠水起作用。


回复
mjwxf
2006年07月07日 10:19:57
24楼
按照我们实际应用的经验是可以不设的,但规范要求是要的!
回复
shi-tou
2006年07月08日 17:46:43
25楼
必设的
回复
poedan
2006年07月09日 15:18:24
26楼
既然设置气体灭火了,就是保护不宜用水灭火的地方啊!
当然不要消火栓啊!
你见过配电房要消火栓吗?都用灭火器了啊!
除非你的气体灭火不是保护不宜用水灭火的地方!
回复
poedan
2006年07月09日 15:19:41
27楼
不过走道还是要的,不要忘了!可能没有设气体灭火啊!