请教前辈们,水压试验有些啥方法?具体做法如何?
ds.wang
ds.wang Lv.2
2006年06月12日 09:45:14
只看楼主

请教前辈们,空调水压试验有些啥方法?具体做法如何?

请教前辈们,空调水压试验有些啥方法?具体做法如何?
免费打赏
vincent_nk
2006年06月12日 13:56:39
2楼
斑竹呢,没人管吗
回复
zhengxufeng
2006年06月12日 14:40:53
3楼
哦,来这里吧。你的空调设计说明里边有,这个很重要的一条
回复
qylx
2006年06月12日 21:35:04
4楼
http://co.163.com/forum/content/1478_342085_1.htm
回复
wl131488
2006年06月13日 10:03:42
5楼
再补充一些施工规范内关于管道试压的规定:
回复
wl131488
2006年06月13日 10:10:18
6楼
续上
回复
cjx262
2006年06月13日 11:02:47
7楼
直接一点就是水压试验是工作压力的1.5倍.但是不能低于0.6MPA.压力试验15MIN压力下降不得低于0.02MPA为合格.
回复
wht.66
2006年06月14日 08:21:30
8楼
这两天出去了,没有时间过来~不好意思哦~
系统试压在10分钟允许有0.02Mpa的压降,如果是分层试压不允许有压降的~然后到工作压力保压一小时,不渗不漏~