10D303-3中消防泵为什么取消软启动方式
春36
春36 Lv.9
2011年08月09日 12:06:15
只看楼主

10D303-3中消防泵为什么取消软启动方式???

10D303-3中消防泵为什么取消软启动方式???
免费打赏
xuxiong78
2011年08月15日 15:24:43
2楼
个人认为可能是考虑到软启动器自身的较多的保护功能,怕发生火灾时由于软启动器自我保护而造成无法启动水泵。
回复
ccccyq
2011年08月16日 08:54:48
3楼
但规范还允许采用软启动方式哦
回复
liangxu1-qianfu
2011年08月18日 11:33:16
4楼
是啊
这个问题我疑惑很久了
报警的图集上好像还有软启动
期待高手的解答
回复
xukaianna
2011年08月18日 16:03:29
5楼
那就用变频器来带消防泵。
回复
qdtzb
2011年08月22日 09:33:56
6楼
规范明确要求消防设备不准用变频启动!
回复
之清
2011年08月22日 17:08:34
7楼
那个讲的,主回路可以变频器
回复
liangxu1-qianfu
2011年08月30日 09:27:55
8楼
非常感谢楼主提供这么好资料!!!
谢谢了,正需要的好东西!下了
谢谢了,有了你们好心人的帮助,大家才有进步
回复
李兴龙机电科技
2011年08月30日 09:29:42
9楼
救火重要。
火警时电源容量足够直接启动消防设备。
回复
zjsmssz
2011年09月13日 11:32:11
10楼
应该从节能角度,考虑,用软启动,不符合节能,消防泵,不常使用,应采用普通价格便宜可靠的元器件,就好了!!应该是考虑节能问题
回复
zjsmssz
2011年09月13日 11:33:02
11楼
像消防设备,应尽量采用,直接启动,简单可靠的启动装置,