小高层电梯电源是否需要作双电源末端切换?
hi@dq
hi@dq Lv.5
2006年06月12日 00:54:01
只看楼主

小高层电梯电源是否需要作双电源末端切换?

小高层电梯电源是否需要作双电源末端切换?
免费打赏
r.stewart
2006年06月12日 01:23:06
2楼
要看你的电梯的负荷等级

如果是客梯,一般就是属于3级负荷,那么就不用末端切换,在紧急情况下有消防控制室控制将其讲到首层,然后打开们就是了;如果是消防电梯,或者客梯兼作消防电梯,一般就属于1级负荷,双电源供电,需要作一个双电源末端切换
回复
mmhwe
2006年06月12日 10:45:08
3楼


小高层怎么出来一级负荷了
回复
hi@dq
2006年06月12日 12:10:32
4楼
民用建筑电气设计规范JGJ/T 16-92
10.4.2
各类建筑物电梯的负荷分级见本规范第3章表3.1.2。表中未详列者可按下列规定确定:一般乘客电梯为二级
3.1.2 民用建筑中常用重要电力负荷的分级应符合表3.1.2的规定
按照以上两条判断,客梯负荷至少应为二级,不管是高层还是多层,我是这样理解的!
回复
maomaolss
2006年06月12日 13:59:20
5楼
小高层电梯一般都是做三级负荷的。很少有做成二级的。
回复
tcwzh
2006年06月12日 17:04:57
6楼
二级负荷,
如果是消防电梯的话,要末端切换。