生活供水由屋面水箱供给,水箱设置高度是不是只需要用设计秒流量及管道水头损失来计算就可以了?因为常常听人说起下层用户用水量大时会造成顶层住户无水甚至负压……在怎样的情况下会这样呢?如何避免,是不是按规范计算设计就不会有这样的现象了?

生活供水由屋面水箱供给,水箱设置高度是不是只需要用设计秒流量及管道水头损失来计算就可以了?
因为常常听人说起下层用户用水量大时会造成顶层住户无水甚至负压……在怎样的情况下会这样呢?如何避免,是不是按规范计算设计就不会有这样的现象了?
免费打赏
飞鱼
2003年05月18日 19:25:40
2楼
帮忙来点意见吧,谢谢
回复
wqw0202
2003年05月18日 21:48:23
3楼
最高层的分户水表前的静水压力不小于7米,如果是跃层,则不小于10米。
回复
飞鱼
2003年05月18日 23:17:33
4楼
这是哪里的规定呢?
如果用水力计算水头损失计算出来不需要7米,怎么办?
回复
xsj9428
2003年05月19日 10:27:57
5楼
在保证总流量及最不利用水点处水压的情况下应该没问题.产生负压是因为管径不够大,满足不了最大用水要求.
回复
sqm996
2003年05月19日 17:30:16
6楼
减小下层的干管管径,增大上层的干管管径,上层支管也可增大。
回复
zm586
2003年05月19日 21:37:55
7楼
水压无须7米,关于负压问题,同意楼上说法。
回复
s123gps
2003年05月19日 23:09:58
8楼
按最不利点定水箱高度就行,只要供水量足就不会有问题,方法二楼的就完全可以。
回复
nikecqs
2006年06月16日 15:17:07
9楼
不足7M采用气压罐闹
回复
jq.guo1983
2006年06月23日 11:37:55
10楼
同意三楼的看法
回复
f_jg2003
2006年06月23日 19:10:54
11楼
如果按7米那么没几个工程用自流可以达到要求的,支持6楼的做法。