图纸上有几路给插座的漏电微断:DZ47LE-16/2P 30MA,我看标准上2.5的线就够了,可别人说要用4平方的,不知道该用种规格的?户箱总功率6KW.
图纸上有几路给插座的漏电微断:DZ47LE-16/2P 30MA,我看标准上2.5的线就够了,可别人说要用4平方的,不知道该用种规格的?户箱总功率6KW.
2楼
设计比较保守,考虑用电配线富裕量。
回复
3楼
回复
4楼
回复
5楼
插座我们一般都用4平方
回复
6楼
这个问题没有正确和否,16A的开关通常配的是2.5的线,20A配4,1:开关保护线,线的载流量当不比开关大,2:考虑接线端子接线方便,不宜选用太大导线。假如16A开关接线端子能接上50的线,也没错,通常考虑经济,不这么干,杀鸡焉用牛刀,就是这个道理
回复
7楼
我们一般都是插座4平方的线,20的微断。
回复
8楼
开关的主要作用是保护导线(设备),20A就配4方的线,没得问题。
回复
9楼
线是越大越好!但要看接线端头大小了
回复
10楼
弄4的呗
能拖的多点
价格差不多的
回复
11楼
2.5应该够了丫,如果不放心就用BYJ的线,比BV载流量大,肯定够了。