关于住宅楼户箱配线问题
lxw306405052
2011年08月09日 09:44:26
只看楼主

图纸上有几路给插座的漏电微断:DZ47LE-16/2P 30MA,我看标准上2.5的线就够了,可别人说要用4平方的,不知道该用种规格的?户箱总功率6KW.

图纸上有几路给插座的漏电微断:DZ47LE-16/2P 30MA,我看标准上2.5的线就够了,可别人说要用4平方的,不知道该用种规格的?户箱总功率6KW.
免费打赏
tangwen666
2011年08月09日 10:34:57
2楼
设计比较保守,考虑用电配线富裕量。
回复
woxinfeixia
2011年08月09日 11:14:51
3楼
回复
yi68
2011年08月09日 12:52:32
4楼
回复
lygguoao123
2011年08月09日 13:10:08
5楼
插座我们一般都用4平方
回复
worufuping
2011年08月09日 13:13:46
6楼
这个问题没有正确和否,16A的开关通常配的是2.5的线,20A配4,1:开关保护线,线的载流量当不比开关大,2:考虑接线端子接线方便,不宜选用太大导线。假如16A开关接线端子能接上50的线,也没错,通常考虑经济,不这么干,杀鸡焉用牛刀,就是这个道理
回复
ggz056
2011年08月09日 13:39:50
7楼
我们一般都是插座4平方的线,20的微断。
回复
dujie312
2011年08月09日 16:32:29
8楼
开关的主要作用是保护导线(设备),20A就配4方的线,没得问题。
回复
wuyongdong0808
2011年08月10日 10:12:26
9楼
线是越大越好!但要看接线端头大小了
回复
yewoody
2011年08月10日 10:14:46
10楼
弄4的呗
能拖的多点
价格差不多的
回复
fillyzhou
2011年08月10日 11:15:44
11楼
2.5应该够了丫,如果不放心就用BYJ的线,比BV载流量大,肯定够了。
回复