钢结构厂房工艺管道的支架如何来做?
zxj118
zxj118 Lv.4
2006年06月11日 15:38:30
只看楼主

我们现在做的是一个药厂里面是净化间外面是钢结构,工艺管道从DN15-DN300都有而且很多,厂房钢柱子间距7.5米间距过大,柱子之间是C型钢(特薄的那种)根本无法借力,兄弟现在为这事很是头疼,不知该如何下手.请大家帮帮忙!

我们现在做的是一个药厂里面是净化间外面是钢结构,工艺管道从DN15-DN300都有而且很多,厂房钢柱子间距7.5米间距过大,柱子之间是C型钢(特薄的那种)根本无法借力,兄弟现在为这事很是头疼,不知该如何下手.请大家帮帮忙!
免费打赏
123
2006年06月12日 09:51:39
2楼
大管径管道支架在柱上固定,小管径支架在柱和C型钢上固定,如果你觉得C型钢强度不够,可以提资料让结构专业换强度大的,我觉得你如果没有向结构专业咨询就说它强度小就有点武断了,不过你也可以让大管支撑小管的方案.
回复
pzhwutom
2006年06月12日 09:59:28
3楼
可以支(在地面上),可以支(在侧构件上),可以吊(在构件上),不过后两种要先给钢件专业提供资料复核.第一种要请结构专业专门做支架.
回复
zxj118
2006年06月12日 17:25:28
4楼
在这里我要补充以下:第一,钢结构厂房已经做好了.第二,从地面上支不太现实因为它的高度在12米.第三,柱子之间的跨度是7.5米,小管子根本无法固定.第四,C型钢只能承受DN50以下的管子,再大的就不行了,另外管子还非常多.
再说了找设计院最后的结果还是要让我们在现场定.
回复
bryanak
2006年07月30日 14:28:56
5楼
有吊车梁吗,吊在吊车梁下,强度肯定够
回复
shuochan
2006年07月30日 17:33:12
6楼
自己做支架吧!厂房的,“C型钢(特薄的那种)根本无法借力”应该是真的!
现在的甲方工程管理模式造成设计与实际脱节。
如果你是设备厂家,你应该早点向设计提安装条件,他肯定要给你设管架梁。他目前的结构是轻型构架,估计连柱都没考虑你的荷载!
回复