1、冷凝温度、过冷度的取值资料上一般都说风冷冷凝温度取比环境温度高10-15度,但在平时测试中发现,就拿0-10度的冷藏箱来说吧,刚开机时,箱内温度较高,蒸发温度高,冷凝温度就高,随着箱内温度慢慢降低,蒸发温度和冷凝温度都会降低,此过程中冷凝温度可能相差有十来度。那么请问所说的“冷凝温度取环境温差10-15度”到底是什么时候的冷凝温度,开机后取最高值?箱内温度达到设定值时?降温过程中冷凝温度平均值?
资料上一般都说风冷冷凝温度取比环境温度高10-15度,但在平时测试中发现,就拿0-10度的冷藏箱来说吧,刚开机时,箱内温度较高,蒸发温度高,冷凝温度就高,随着箱内温度慢慢降低,蒸发温度和冷凝温度都会降低,此过程中冷凝温度可能相差有十来度。那么请问所说的“冷凝温度取环境温差10-15度”到底是什么时候的冷凝温度,开机后取最高值?箱内温度达到设定值时?降温过程中冷凝温度平均值?
2、冷凝温度与过冷度对整个系统的利弊关系如何衡量
实际应用中,因为各种原因,冷凝器不可能做得很大,但我们平时又都强调冷凝器温度要尽量低,过冷度要尽量大。但在冷凝器不够大,散热效果不佳的情况下,只能二者选其一,要么减小过冷度来降低冷凝温度,要么升高冷凝器温度来增加过冷度。这种情况下,对于经验不够丰富的新手来说,就纠结了,到底牺牲哪个呢?
抛开制冷量不讲,冷凝温度的增加必然会造成压缩机负荷大,功率高,严重的可能导致过流保护,运气不好还可能导致烧线圈。当然压缩机寿命缩短是毋庸置疑的。但过冷度降低甚至没有过冷度,如果制冷量能满足设计要求的话,本人还真不知道会有什么坏处,都说过冷度对系统稳定有好处,但系统稳定是什么东东,真不明了。
上面说的有点乱,整理一下,请论坛的热心师傅一一解答,不胜感激!
一,所言冷凝温度和过冷度为何时何种状况下所取值。
二,环境温度25度,32度和38度时,上诉冷凝温度最高取值多少是可以接受的?
三,没有过冷度,除了制冷量降低外,会有什么具体影响?环境温度25度,32度和38度时过冷度最低取值多少是可以接受的?