大风量轻重量轴流风机可否侧墙卧式安装?
john3218
john3218 Lv.7
2011年08月08日 20:16:07
来自于通风排烟
只看楼主

现有2台25000风的轴流补风机,不算太大,用在地下一层柴发机房的,发电机500KW,每台风机外径800mm,长560mm,重89KG,风管做扁侧送风,想放在机房角落(土建专业也只能想出这样的布置方法),梁底离地2.9m,我想1台风机落地安装,槽钢基础没的说了,还有一台放在地上那台上面,貌似吊装吊不了,我就想到侧墙卧式安装,这样可行么?有见过这样安装大风量的吗?图上4~5号风机是。我想这样

现有2台25000风的轴流补风机,不算太大,用在地下一层柴发机房的,发电机500KW,每台风机外径800mm,长560mm,重89KG,风管做扁侧送风,想放在机房角落(土建专业也只能想出这样的布置方法),梁底离地2.9m,我想1台风机落地安装,槽钢基础没的说了,还有一台放在地上那台上面,貌似吊装吊不了,我就想到侧墙卧式安装,这样可行么?有见过这样安装大风量的吗?图上4~5号风机是。
未命名.jpg
我想这样
1.jpg
2.jpg

[ 本帖最后由 john3218 于 2011-8-18 11:25 编辑 ]

未命名.jpg


1.jpg


2.jpg

免费打赏
tangchaoyhl
2011年08月12日 11:29:10
12楼
我认为你那个风机可以在侧墙上安装,毕竟重量比较轻。当然隔振措施是少不了的。
回复
john3218
2011年08月12日 13:24:55
13楼
我意思是风机槽钢机座四个受力点,其中两个点的受力由竖直的槽钢支吊架固定在楼板支撑,另2个点的固定在墙上,机座下面再烧个三角支架,貌似是非常结实的,风机也不和墙接触的,大概还差5CM的距离碰到墙,是风机槽钢机座和墙接触,实在不放心就在墙上贴几块减震橡胶垫,防止风机真的震动撞到墙上?
回复
lwt6667
2011年08月12日 23:38:09
14楼
风机安装,可以看看07K103-2-P22/23
回复
tback
2011年08月15日 08:31:25
15楼
学习了
回复
whitelittle
2011年08月15日 11:51:34
16楼
学习了
回复
baggio914
2011年08月15日 17:10:23
17楼
要说风机重量86KG倒是不大,为什么不能吊装啊?
回复
yylqs
2011年08月15日 17:41:36
18楼
学习了~
回复
hechiming
2011年08月15日 17:43:51
19楼
坐地安装啊
回复
john3218
2011年08月17日 22:28:21
20楼
下面那台半座地半侧墙安装,上面那台半吊装半侧墙安装~~要避开结构柱,风机靠墙太近了~~只有5cm
回复

相关推荐