12楼
标准图上跌水大都只有2米左右,我觉做阶梯高点应该可以的,看到高速公路边坡上的急流槽很陡也就做了点台阶
回复
13楼
1、总说明(02S515/7)跌水井有竖管式、竖槽式和阶梯式三种形式。当雨水管上下游跌差≥1m时,污水管上下游跌差≥0.5cm时必须使用跌水井。
2、d≤200mm排水管采用竖管式跌水井,最大跌差是6.0m;d=200~600mm排水管采用竖槽式跌水井,最大跌差是4.0m;d=700~1500(1650)mm排水管采用阶梯式跌水井,最大跌差是2.0m。
回复
14楼
2.0米以下采用竖管式,大雨2米采用阶梯式。
回复
15楼
各位前辈 请教一下 这个跌差图纸上会写明吗? 如果不会 图集上写跌差为1000~4000 我应该怎么取 ?
回复
16楼
xy18584587 发表于 2014-2-25 16:23 各位前辈 请教一下 这个跌差图纸上会写明吗? 如果不会 图集上写跌差为1000~4000 我应该怎么取 ?有井底标高的吧?是没有还是算不出来?
回复
17楼
增加人气,顺便赚取土木币!
回复
18楼
这就看你是设计方还是施工方了,设计单位设计图纸必须严格参考国家标准《室外排水设计规范》,如果是施工方的话,在坚持按图施工的前提下,根据现场实际情况可以轻微的调整,只要不影响排水即可,验收时也不会较真。
回复
19楼
学习了,了解一下
回复