审图的经常提地下室灯具安装高度要标出,地下车库的灯具一般安装高度多少比较合适?发电机房 变配电所 风机房 水泵房等灯具一般安装多高合适 不影响管线 困扰已久 求高手指点
审图的经常提地下室灯具安装高度要标出,地下车库的灯具一般安装高度多少比较合适?发电机房 变配电所 风机房 水泵房等灯具一般安装多高合适 不影响管线 困扰已久 求高手指点
12楼
凡安装高度低于2.2m的灯具及一类照明灯具的金属外壳均迎接PE线。
回复
13楼
有没有规范规定灯具安装的最小高度?
回复
14楼
车库无规程要求,我一般做吸顶
发电机房 环境要求,我一般把这个房间的级别提高,做成防爆灯具
变配电所 灯具距离盘柜正面在700-1000,灯具安装高度于盘柜高度500-700(参考发电厂设计手册)
风机房 水泵房 此类房间以设备安装为主,电气照明要求不高
回复
15楼
回复
16楼
如果管道没有铺满的话,还是吸顶好些
回复
17楼
来学习下!
回复
18楼
看到各位的讨论,学习了。
回复
19楼
一般不低于2.4米
回复
20楼
地下车库的灯具安装高度可以吸顶安装也可用链吊,灯具布置时躲开风管、水管。
发电机房、变配电所一般吊链安装应急日光灯,高度距地3米左右。
风机房由于风管阻挡一般设置壁灯, 水泵房灯具一般管吊或链吊安装,合理设置灯具位置,高度在3.5米左右。
回复