审图的经常提地下室灯具安装高度要标出,地下车库的灯具一般安装高度多少比较合适?发电机房 变配电所 风机房 水泵房等灯具一般安装多高合适 不影响管线 困扰已久 求高手指点
审图的经常提地下室灯具安装高度要标出,地下车库的灯具一般安装高度多少比较合适?发电机房 变配电所 风机房 水泵房等灯具一般安装多高合适 不影响管线 困扰已久 求高手指点
2楼
灯具底低于风管底部或与风管底部齐平吧
求详解...........................................................
回复
3楼
地下车库设备较多,一般采用发光线槽能较好的解决照明问题,高度按照风管底标高定,各设备室一般采用吸顶安装即可,尽量提高室内空间高度
回复
4楼
安装高度有问题的话就装壁灯吧
回复
5楼
这个安装高度 是根据建筑里的风管、水管来装的 一般来说 管线较密集的话低于风管的底标高,但最好不要低于2.4米
回复
6楼
地下车库的灯具安装高度可以吸顶安装也可用链吊,灯具布置时躲开风管、水管。
发电机房、变配电所一般吊链安装应急日光灯,高度距地3米左右。
风机房由于风管阻挡一般设置壁灯, 水泵房灯具一般管吊或链吊安装,合理设置灯具位置,高度在3.5米左右。
回复
7楼
地下车库的灯具安装高度可以吸顶安装也可用链吊,灯具布置时躲开风管、水管。
发电机房、变配电所一般吊链安装应急日光灯,高度距地3米左右。
风机房由于风管阻挡一般设置壁灯, 水泵房灯具一般管吊或链吊安装,合理设置灯具位置,高度在3.5米左右。
回复