关于一次泵变频会导致冰水主机水流量不够的问题
xxll6121383
2011年08月08日 15:24:51
来自于中央空调
只看楼主

在一次泵系统中我们给冷冻水系统和冷却水系统都做了变频,可是发现工频运转下的水泵才刚好满足冰水主机的流量要求,这样我们的变频就没有意义了,求教是一次泵不合适采用变频还是其它原因,

在一次泵系统中我们给冷冻水系统和冷却水系统都做了变频,可是发现工频运转下的水泵才刚好满足冰水主机的流量要求,这样我们的变频就没有意义了,求教是一次泵不合适采用变频还是其它原因,
xxll6121383
2011年08月09日 08:55:10
2楼
是开利的螺杆式冷水机组,
回复
summer_cad
2011年08月09日 17:27:31
3楼
楼主
你说:“工频运转下的水泵才刚好满足冰水主机的流量要求”
是指满足主机额定流量么?如果是,那么你的设计刚刚好。
水系统要变频必须主机支持蒸发器水流量变化,否则主机肯定会保护性停机的。
你可以自己侧一下工频下的系统流量。测试的时候注意末端是否全部开启。
回复
chachababy
2011年08月09日 22:45:42
4楼
螺杆机是没有问题的啊,末端电动阀温度达到后关掉,水泵变频压缩机也相应的电流减少,有时过热度针对工频设置的变频后可能出现吸气低压报警甚至冷水缺水报警,如果不是漏氟的话试着把过热度调小点看能解决吗
回复
助人为乐布鲁斯
2011年08月09日 23:56:58
5楼
楼主是改造的项目吗?一次水泵变频的信号是系统冷负荷减少的反应。末端的需水量是必须减少的,如风机盘管关闭水阀,空调箱减少水量等。

而且一次泵变频变水量系统的主机必须能支持变水量。其实就是说主机有很好的负荷调节能力,而且对供回水温差的反应很灵敏。当温差减少的时候,即冷负荷减少,主机应能立即的减少排气量减少出力,这时变频水泵减少冷冻水量,主机的蒸发器才不会冻裂。

如果楼主只是将原来一次泵定水量的系统,或者是一次泵压差旁通变水量的系统直接改成了变频水泵变水量,而没有更新主机或者特别设置的话,那麻烦了~

建议调整变频水泵的控制逻辑,在需要减速的时候,延迟一段时间,等主机减载以后,水泵再减速,否则就等着悲剧吧!
回复
crazy_123456
2011年08月10日 11:48:53
6楼
设计前木有与设备商沟通好,需要了解机组最低运行水量与变频的经济性分析!
回复
adingkgb
2011年08月10日 23:22:23
7楼
你去翻翻开利螺杆机(一概是30HXC系列吧)的技术资料(我记得某些型号的30HXC机组的最低允许流量是额定流量的35%左右)
上面有机组允许的流量范围以及对应的进出压差的曲线图。可以此为依据,对应的看看变频泵在什么频率下,主机的进出水压差在什么范围,是否确实符合资料所给出的最低要求。而这个值的基础上再加一点,可以作为设定水泵最低下限频率的参考。

所谓的流量不够,主要是至靶式流量开关动作的问题吧。靶流开关的动作值一般在额定流量的50%-70%左右(前提是靶流开关安装正常,符合要求)
如果你的水泵稍一降频,主机的靶流开关立即动作,要么是靶流开关的安装有问题,要么是水泵配用有问题(偏小),要么是水系统有问题(不畅)
回复
asdfg12398
2011年08月12日 16:28:23
8楼
1.冷冻水变流量有限制的,流量过小蒸发器流速变慢,传热量减小,水量减小可能会导致结冰
2.可是发现工频运转下的水泵才刚好满足冰水主机的流量要求,这个应该是负载较大。
回复
sula155
2011年08月12日 21:21:04
9楼


一看就知道还没有对变流量系统进行透彻研究就进行设计或改造,建议跟特灵、开利、约克等厂家好好研讨之后再进行。不管是离心机或螺杆机均可实现的,注意配合的主机必须是能适应水流量在一定范围内可变的(一般最小流量定在40%,分钟变化率在30%),早几年的主机一般都是定流量的,改造难度很大,或者不可改。还有除了上述三家以外产品,不建议做变流量系统,可靠性无法保证,如果非要做,出现如题所述情况概率极高。
还有冷却水一般也不建议变流量的,因为冷却水供回水温差小,对主机COP有利,cop上去了,节省电费比节省冷却水泵电费更佳。
上述回复,只有6楼市有点建议性的,其他没什么意义。
回复
desheng001
2011年08月12日 21:24:48
10楼
学习中,第一次接触这个问题,我们很多单位都是两台泵的时候采用一台变频,要是设计一台水泵运转就用变频器是不是你的水泵设计的有点偏大了呢
回复
snowman_kid
2011年08月13日 16:19:02
11楼

学习了
谢谢大哥
回复

相关推荐

APP内打开