上下喷的设计
hui121
hui121 Lv.4
2003年05月16日 18:45:14
只看楼主

请教各位,在吊顶中的上喷是怎样设计的。按梁图布吗?

请教各位,在吊顶中的上喷是怎样设计的。

按梁图布吗?
yyqdudu
2003年05月16日 20:23:41
2楼
啊!在掉顶中还有上喷啊?那怎么喷到地面灭火啊?
回复
zjf2002
2003年05月16日 20:31:15
3楼
火只有地面上有吗?????
回复
yuwei
2003年05月16日 20:38:30
4楼
闷顶净高只要不大于800或大于800但闷顶内无可燃物,闷顶内不需设喷淋。
回复
wqw0202
2003年05月18日 22:09:41
5楼
一般要根据结构梁的布置来布置喷头。吊顶内的喷头均向上喷,喷头距离结构板底100MM
回复
hui121
2003年05月19日 20:07:37
6楼
楼上兄弟说的有道理,可是实际操作中,我见到的是没有按梁图来布的。
回复
yuanjianfeng
2003年05月20日 09:37:28
7楼
一般人会按梁图来设计,但我曾经设计过是没有按梁图来的,也没什么问题。
回复
nian兄
2003年05月20日 12:41:42
8楼
没有吊顶怎么布就怎么布
喷淋支管按上下多的一侧计算
回复
hui121
2003年05月27日 23:05:33
9楼
多谢各位了。
回复
hai_
2003年05月27日 23:24:15
10楼
不按梁图来布会怎么样?我原来就没考虑过梁
:-(
回复
waterismoney
2003年05月28日 08:42:44
11楼
难道喷头个数是靠梁来决定的,而不是靠火灾危险等级决定?
回复

相关推荐

APP内打开