【 求助】单元楼电表箱总漏电断路器零线接线端烧毁
理想777
理想777 Lv.6
2011年08月08日 10:45:10
来自于断路器
只看楼主

单元楼内电表箱总漏电断路器(RDL2O-250/4900)零线接线端烧毁,使得线路中串入高于220V的事故电压,导致220V用电电器烧毁。拆开检查发现此断路器下线端处烧毁,并且严重碳化,此种是电弧性短路,短路阻抗大,但短路点温度极高,瞬时可达几千摄氏度,此漏电断路器有一定的短路灭弧能力,所幸没有发生火灾事故。---我这样判断对吗?为什么会有这样啊?再问一下电磁式与电子式漏电断路器内部区别?还有就是这种状况下漏电断路器能有效跳闸吗?

单元楼内电表箱总漏电断路器(RDL2O-250/4900)零线接线端烧毁,使得线路中串入高于220V的事故电压,导致220V用电电器烧毁。拆开检查发现此断路器下线端处烧毁,并且严重碳化,此种是电弧性短路,短路阻抗大,但短路点温度极高,瞬时可达几千摄氏度,此漏电断路器有一定的短路灭弧能力,所幸没有发生火灾事故。---我这样判断对吗?为什么会有这样啊?再问一下电磁式与电子式漏电断路器内部区别? 还有就是这种状况下漏电断路器能有效跳闸吗?

[ 本帖最后由 jihade 于 2011-8-9 17:36 编辑 ]
免费打赏
wskyiulf
2011年08月09日 16:47:35
12楼
一个开关的零线短路会有高电压,疑问中????
回复
wskyiulf
2011年08月09日 16:47:59
13楼
一个开关的零线断路会有高电压,疑问中????
回复
理想777
2011年08月09日 17:24:08
14楼

---看好了兄弟,是高于220v的电压,380V也算吧,不是高压!难道不对吗?
回复
理想777
2011年08月09日 17:25:44
15楼
好好看题目,不是高压
回复
lzzhao
2011年08月09日 18:47:07
16楼
零线接触不良。
回复
hhhcaics
2011年08月09日 21:12:03
17楼
一个可能是零线接触不良 三相不平衡 断零之后某些相过压
回复
wyan2011
2011年08月10日 17:26:16
18楼
零线端子紧固螺钉没拧紧或是三相线电流不平均,零线太细,过载造成
回复
th7809972
2011年08月10日 20:41:58
19楼
1.应该是N线接触不好或者感性负载太多功率因素太低n线(中性线)电流过大。
2.可能是长期接触不良引起过热。重点检查N线是否断路、三相是否严重不平衡。总断路器N线接线端子是否连接可靠?
回复
wanglilitongtong
2011年08月10日 22:12:56
20楼
电子式剩余电流保护断路器主要特征:需要辅助能量供给放大器,电源大多取自1根相线。其不足在于: 1,电子放大器动作范围为85%~110%Un,在这个范围内,发生故障保证脱扣; 2,发生断L或N线时,电子放大器“鉴别”功能单元缺少供电电压而失去作用; 3,当发生相线和PE线短路时,电子放大器的供电电压有可能降低到使其失效的值; 4,电子放大器中含有对电压敏感的电子元件,出现雷击过电压或操作过电压时将遭致损坏,致使电子式漏电保护断路器的脱扣不起作用; 5,EMC(电磁兼容性)问题,由于使用电子元件,所以电磁干扰将影响到电子式漏电保护断路器的可靠水平。电磁式漏电保护断路器主要特征:脱扣器所需的脱扣能量直接来自于零序电流互感器,它不需要辅助能量。学习了,
回复
春风细雨
2011年08月11日 05:27:45
21楼
三相四线制的配电中,零线断了,有的相电压就超过220伏电压,烧毁电器。
回复