【 求助】单元楼电表箱总漏电断路器零线接线端烧毁
理想777
理想777 Lv.6
2011年08月08日 10:45:10
来自于断路器
只看楼主

单元楼内电表箱总漏电断路器(RDL2O-250/4900)零线接线端烧毁,使得线路中串入高于220V的事故电压,导致220V用电电器烧毁。拆开检查发现此断路器下线端处烧毁,并且严重碳化,此种是电弧性短路,短路阻抗大,但短路点温度极高,瞬时可达几千摄氏度,此漏电断路器有一定的短路灭弧能力,所幸没有发生火灾事故。---我这样判断对吗?为什么会有这样啊?再问一下电磁式与电子式漏电断路器内部区别?还有就是这种状况下漏电断路器能有效跳闸吗?

单元楼内电表箱总漏电断路器(RDL2O-250/4900)零线接线端烧毁,使得线路中串入高于220V的事故电压,导致220V用电电器烧毁。拆开检查发现此断路器下线端处烧毁,并且严重碳化,此种是电弧性短路,短路阻抗大,但短路点温度极高,瞬时可达几千摄氏度,此漏电断路器有一定的短路灭弧能力,所幸没有发生火灾事故。---我这样判断对吗?为什么会有这样啊?再问一下电磁式与电子式漏电断路器内部区别? 还有就是这种状况下漏电断路器能有效跳闸吗?

[ 本帖最后由 jihade 于 2011-8-9 17:36 编辑 ]
免费打赏
tangxingcun
2011年08月11日 08:11:19
22楼
一方面接线端子未压紧,二方面开关接线柱螺丝未拧紧,三超负荷引起开关内接点发热碳化接触不良
回复
nbyjming
2011年08月11日 09:07:50
23楼
截面积太小或紧固件松动
回复