ssw计算时出现错误。
beenmailbox
2006年06月10日 16:42:20
来自于广厦结构
只看楼主

*ERR* CP-01 program abnormally terminated该工程为6层框架宿舍。顶层蓄水池底板高于天面1米。做为一标准层建模,并设置成错层。麻烦大家看一下到底为什么计算会出错。删掉错层能正常计算。那么这个错层应该怎么设置好?

*ERR* CP-01 program abnormally terminated
该工程为6层框架宿舍。顶层蓄水池底板高于天面1米。做为一标准层建模,并设置成错层。麻烦大家看一下到底为什么计算会出错。
删掉错层能正常计算。那么这个错层应该怎么设置好?
84af6eec340b0d903a7f.rar
0 B
立即下载
免费打赏
sensei81
2006年06月14日 16:50:08
2楼
对于屋顶水池的建模,我这里不是象你这么做的。
水池夹层在模型中不考虑,水池的荷载要折算到天面相关的柱荷中。
你可以考虑一下这种做法。
发一个我做的宿舍工程给你参考。
回复
zss1978
2006年06月19日 08:32:35
3楼
你建模梁高都大于层高了,当然出错了,自己按数据检查这项看看!
回复
lyy5672
2006年06月20日 09:39:48
4楼
beenmailbox 你的没有问题呀。可以计算通过。
回复
l014040229
2006年07月19日 16:12:24
5楼
你的电脑中病毒的原因
回复
benjaminhuan
2008年05月04日 00:15:41
6楼
谢谢,有用