高尔夫球场喷灌系统的节能问题
jason-686
jason-686 Lv.2
2006年06月10日 16:31:20
只看楼主

您好:好东西,好想法,大家分享。浅谈高尔夫球场营运中节能问题 大家都知道,高尔夫球场的营运目的:一是发展高尔夫事业;二是赚取利润。 因此营运中的节能问题就被提到议事日程上来。 众所周知,我国的能源危机在去年已经表现出来了,而且较为突出,各地区都在限电、轮流停电,势必给工农业生产带来影响。今年(05年)仍将延续这种能源危机。如果我们在平日里能节约每一度电,给国家减轻负担,同时也给企业减少成本支出。

您好:好东西,好想法,大家分享。
浅谈高尔夫球场营运中节能问题


大家都知道,高尔夫球场的营运目的:一是发展高尔夫事业;二是赚取利润。 因此营运中的节能问题就被提到议事日程上来。
众所周知,我国的能源危机在去年已经表现出来了,而且较为突出,各地区都在限电、轮流停电,势必给工农业生产带来影响。今年(05年)仍将延续这种能源危机。如果我们在平日里能节约每一度电,给国家减轻负担,同时也给企业减少成本支出。
我们就说高尔夫球场的灌溉系统吧。一个球场的灌溉系统分为:泵站系统、中央控制系统、分控箱系统、喷头系统。
泵站系统的节能不仅表现在硬体方面,更主要是软体方面。高尔夫球场的泵站是恒压变量供水的。通常JACKEY PUMP运行时间过长而流量为零或很小,没引起重视。经检查没有人用水、现场也没有喷水,这说明在某个(些)地方存在漏水的现象,这漏水表现可能不明显,就需要现场查漏、堵漏。缩短JACKEY PUMP没必要的运行时间。一般的JACKEY PUMP的功率都是几十个千瓦。它多运行一个小时就会多消耗几十度电,就会有几十元的电费支出。
中央控制系统通常是24小时工作(待命)的,认为没有必要。因为每天的天气情况、草坪湿度情况、场内客人打球情况及剪草工作情况不是一成不变的,不需要24小时工作(待命)的。需要的时候再开启运行。
场内分控箱系统也是24小时工作(待命)的。不妨试一下:在你的场内分控箱系统的总电源线上安装一个电流表测试,待机电流是多少?
一般情况下,一台场内分控箱待机耗电为200mA左右。据了解,一个27洞高尔夫球场的场内分控箱系统待机耗电为10A(220VAC)。这意味着什么?如果这10A的电流被使用了,还好;可实际上呢?这10A的电流就白白地被待机耗电给耗掉了,等于把钱扔掉了,能不心疼么!如果按P=UI公式计算,一年的耗电量该是多少:220X10=2200w,即2.2千瓦/小时。2.2x24x365=19272千瓦,近2万度电。合多少元电费自己算算吧!
本人在该系统中安装了EL-MASTER节电模块,解决了待机耗电问题。整个场内分控箱系统的待机耗电为:0mA。电源开关是常开(闭合)的。如果待机电流不为:0,说明该系统的电源线路出了故障,就要检查维修了。
以上措施的实施,给企业降低了营运成本、减少了成本支出,同时也为国家节约了能源。何乐而不为呢?



手机: 13806268056
E-MAIL:jiason36@yahoo.com.cn


mhweilai
2007年03月03日 20:34:05
2楼
顶一下
回复
hongden8888
2007年03月15日 17:12:01
3楼
回复
hongden8888
2007年05月22日 14:10:14
4楼
节能不只只是电上节约能量,有没有关于整体高尔夫节能方面的知识呢??
回复
jidi449
2007年05月28日 14:23:23
5楼
我公司有太阳能的,您好!
我是无锡极地节水机电有限公司的业务代表, 做大田灌溉及温室微喷雾喷,我搜索到贵公司的信息并且产生了浓厚的兴趣。在这里向您推荐我公司的优势,希望有机会合作,共同发展。以下是我公司的联系方式。您可以在我们的信箱里留下您的联系方式,我们会主动与你联系的谢谢
电话:0510--85430391,13338770103
传真:0510—85430391
电话:0510--85430391,13338770103
传真:0510—85430391
电子信箱:1021sj@163.com
联系人:孙瑟
回复
mhweilai
2007年06月19日 01:51:06
6楼
场内分控箱最好改成太阳能的更省
回复
jason-686
2007年06月27日 15:17:23
7楼
即使用上了太阳能,也是要提倡节能的。浪费的多了势必会造成太阳能设备的投资额度及维护成本。节约产生价值;细节造就未来。想想吧
回复
sxf-yl
2010年06月07日 14:24:14
8楼
看帖是种美德,回帖更是一种美德,只有这样才能支持楼主有动力啊
回复

相关推荐