关于剪力墙与超过纵筋锚固长度顶板的锚固问题
shijianneu
shijianneu Lv.2
2006年06月09日 16:48:44
只看楼主

一级抗震,墙纵筋为三级22,板厚1300mm,墙和板砼都是C45,请问剪力墙纵筋如何锚入顶板?从何处开始算锚固,达到直锚,是否可以不到板顶,现在设计院给出一个40D的锚固长度,怎么理解?请能人帮忙解答,最好有规范依据.谢谢!!



一级抗震,墙纵筋为三级22,板厚1300mm,墙和板砼都是C45,请问剪力墙纵筋如何锚入顶板?从何处开始算锚固,达到直锚,是否可以不到板顶,现在设计院给出一个40D的锚固长度,怎么理解?请能人帮忙解答,最好有规范依据.谢谢!!
免费打赏
scorpionsuper
2006年06月10日 15:43:26
2楼
从板底算开始锚固
干啥用的顶板1300MM?
回复
shijianneu
2006年06月10日 20:03:07
3楼
医院直线加速器位置.有特殊要求.要不要伸到板顶呢?还是满足锚固就可以了呢
回复
xiexiaocheng520
2006年06月11日 23:13:22
4楼
应该锚入板顶,不过应该看一下设计考虑的此处节点为刚接节点还是铰接节点,若为钢接接点,则墙筋与板筋还应考虑执行搭接,满足搭接长度吧