电容器上端的熔断器经常烧毁,什么原因?
szliuyb
szliuyb Lv.2
2006年06月09日 15:22:34
只看楼主

办公大楼低压配电柜电容器柜的上端熔断器经常烧毁,参数如下:8*15kvar+2*20kvar,每一组电容器上端熔断器电流为32A,40A.没有加电抗器,请教诸位专家,是什么原因?

办公大楼低压配电柜电容器柜的上端熔断器经常烧毁,参数如下:
8*15kvar+2*20kvar,每一组电容器上端熔断器电流为32A,40A.
没有加电抗器,请教诸位专家,是什么原因?
免费打赏
yao_yao
2006年06月10日 12:51:25
12楼
与熔断器选择无关.因为都是上端烧毁.
回复
wuanbin
2006年06月10日 17:26:47
13楼
这问题我几年前遇到过,我把电容器柜的熔断器换了!用RT0系列15kvar电容器,熔断器电流选40A. .
换了后熔断器正常情况不会烧.连接线也没烧过.我认为很多熔断器接触电阻并不是标准的!
楼主可以试试看!
回复
lanxing108
2006年06月11日 14:51:27
14楼


15kvar 20kvar的电容器选用常规的熔断器,如RT14-32/32A ,RT14-63/40A,是没有问题的,这是很多人多少年来都是这么选的,没问题。
可能要注意的问题:
1. 熔断器本身的质量问题;
2. 一次回路线路连接是否可靠,不要太松了。这个常发生问题;
3. 线路无电抗器,是否为切换电容专用接触器;
4. 用户负荷是否谐波含量过高。
回复
ccc678
2006年06月12日 12:18:34
15楼
楼上经验老到,应该是盘厂的.
回复
xsd3903
2006年06月12日 15:16:46
16楼
跟维护有很大关系,要经常检查接头有无发热、变色。
回复
zhuirileiwens
2006年06月12日 18:04:47
17楼
谐波问题只是其中的一条,其他的因素也要考虑。 我只谈谈谐波:一般在低压民用三相四线电力系统中,主要为零序三次谐波,由于电容对于高频率的谐波阻抗低,会引起谐波进入电容支路过流烧保险,或是主要谐波在电容内通过电容和系统(或其他阻感性负载)的容感匹配产生并联谐振放大烧保险。如果保险选的电流够大的话,一般不会出现谐波过流烧保险,判断是不是谐波谐振放大最简单的方法是观察电容器,谐振的时候,电流表上的指针偏移很大,并伴随着柜内有大的噪音。比如说:比如说某时刻突然电流表上的值从40A一直偏到150A(150:5的互感器,电流表最大显示为150A),而且有很刺耳的声音。这就是谐振
回复
电力配电
2009年07月27日 11:06:38
18楼
要么就是熔芯选小了,要么就是电容没放完电又投入,产生叠加电压过高.电流上升.熔芯烧与负载有很大的关系!