电容器上端的熔断器经常烧毁,什么原因?
szliuyb
szliuyb Lv.2
2006年06月09日 15:22:34
只看楼主

办公大楼低压配电柜电容器柜的上端熔断器经常烧毁,参数如下:8*15kvar+2*20kvar,每一组电容器上端熔断器电流为32A,40A.没有加电抗器,请教诸位专家,是什么原因?

办公大楼低压配电柜电容器柜的上端熔断器经常烧毁,参数如下:
8*15kvar+2*20kvar,每一组电容器上端熔断器电流为32A,40A.
没有加电抗器,请教诸位专家,是什么原因?
免费打赏
扬州华锦电气
2006年06月09日 17:14:46
2楼
谐波呀
回复
扬州华锦电气
2006年06月09日 17:37:55
3楼
随着工业、农业和人民生活水平的不断提高,除了需要电能成倍增长,对供电质量及供电可靠性的要求也越来越多,电力质量(Power Quality)受到人们的日益重视。例如,工业生产中的大型生产线、飞机场、大型金融商厦、大型医院等重要场合的计算机系统一旦失电,或因受电力网上瞬态电磁干扰影响,致使计算机系统无法正常运行,将会带来巨大的经济损失。电梯、空调等变频设备、电视机、计算机、复印机、电子式镇流器荧光灯等已成为人民日常生活的一部分,如果这些装置不能正常运行,必定扰乱人们的正常生活。但是,电视机、计算机、复印机、电子式照明设备、变频调速装置、开关电源、电弧炉等用电负载大都是非线性负载,都是谐波源,如将这些谐波电流注入公用电网,必然污染公用电网,使公用电网电源的波形畸变,增加谐波成份。

   近几年,传感技术、光纤、微电子技术、计算机技术及信息技术日臻成熟。集成度愈来愈高的微电子技术使计算器的功能更加完美,体积愈来愈小,从而促使各种电器设备的控制向智能型控制器方向发展。随着微电子技术集成度的提高,微电子器件工作电压变得更低,耐压水平也相对更低,更易受外界电磁场干扰而导致控制单元损坏或失灵。例如,20世纪70年代计算机迅速普遍推广,电磁干扰及抑制问题更是十分突出,一些功能正常的计算机常出现误动作,而无法找出原因。1966年日本三基电子工业公司率先开发了“模拟脉冲的高频噪音模拟器”,将它产生的脉冲注入被试计算机的电源部分,结果发现计算机在注入100~200V脉冲时就误动作,难怪计算机在现场无法正常工作,其原因之一是计算机的电源受到了污染。因此,受谐波电流污染的公用电源,轻者干扰设备正常运行,影响人们的正常生活,重者致使工业上的大型生产线、系统运行瘫痪,会造成严重经济损失。

   国际电工委员会(IEC)已于1988年开始对谐波限定提出了明确的要求。美国“IEEE电子电气工程师协会”于1992年制定了谐波限定标准IEEE—1000。在IEEEstd.519—1992标准中明确规定了计算机或类似设备的谐波电压畸变因数(THD)应在5%以下,而对于医院、飞机场等关键场所则要求THD应低于3%。
详情浏览http://co.163.com/r_pd_136563_3.htm http://huaddqi.diytrade.com/ www.yzhddq.com


回复
star5
2006年06月09日 18:10:30
4楼

谐波,我也是这么理解的
回复
han2003
2006年06月09日 19:13:52
5楼
选小了,熔断器,导线电流应该大于电容器额定电流的1.5倍
回复
woniu888
2006年06月09日 19:21:50
6楼

同意!另外熔断器的型号也有关系,不要选螺旋式的,接触电阻太大,发热量太大,熔丝很容易因为发热老化从而引起熔体熔断!
回复
铁牛66
2006年06月09日 20:27:45
7楼
请不要这些问题都简单的归罪于谐波,其实跟

赞成!跟熔断器选型,及熔断器质量也有一定关系,大家不要老是把这些问题都简单归罪于谐波。
回复
mrlqt
2006年06月09日 23:37:54
8楼
可能是熔断器选小了。15KVAR。440V电压单相的电流也有34A左右。您说的不清楚。
回复
4291545
2006年06月10日 09:51:29
9楼
有一定的道理,电容再切换的过程中,电压不能跃变,有一个过程,建议熔丝电流放大
回复
godbb
2006年06月10日 10:00:41
10楼
对呀,没有那么大的谐波呀!!
回复
ccc678
2006年06月10日 12:41:41
11楼
电容器的额定电压多少?电网的电压又是多少?及电容柜的具体配置和控制器的延时时间?列一清单.....